ถังเก็บน้ำมันดีเซลสำหรับ Generator และ Fire Pump ต้องขออนุญา

โพสต์เมื่อ: อังคาร 02 ก.ย. 2008 12:38 pm
โดย ไพรัช[pairaj@mitr.com]
เป็นอาคารศูนย์การค้า ที่มีการเก็บน้ำมันดีเซลสำหรับ Generator และ fire Pump ขนาดรวมกันประมาณ 8,000 ลิตร จะต้องขออนุญาตกับกรมธุรกิจพลังงานหรือไม่ครับ

Re: ถังเก็บน้ำมันดีเซลสำหรับ Generator และ Fire Pump ต้องขออนุญา

โพสต์เมื่อ: พุธ 03 ก.ย. 2008 10:50 am
โดย สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
การเก็บน้ำมันดีเซลมีปริมาณประมาณ 8,000 ลิตร เข้าข่ายเป็นสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 2 เป็นกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ต้องแจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ธพ.น1 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว

Re: ถังเก็บน้ำมันดีเซลสำหรับ Generator และ Fire Pump ต้องขออนุญา

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 08 ก.ย. 2008 6:20 pm
โดย กรมธุรกิจพลังงาน
การเปิดปั้มใหม่โดยมี3หัวจ่ายกรณีถังลอยจะต้องทำแบบไหน

Re: ถังเก็บน้ำมันดีเซลสำหรับ Generator และ Fire Pump ต้องขออนุญา

โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. 11 ก.ย. 2008 10:58 am
โดย สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
กรณีถังลอยเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อยปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตร เข้าข่ายเป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค ลักษณะที่ 1 ต้องแจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ธพ.น 1 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว แต่ถ้ามีปริมาณเกิน 10,000 ลิตร เข้าข่ายเป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค ลักษณะที่ 2 ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น3 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว