ขออนุญาติต่อท่อส่งน้ำมันเบนซินเข้า Line การผลิต(ด่วนมาก)

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 28 มี.ค. 2009 3:06 pm
โดย กระแต
เนื่องจากบริษัทมีการต่อท่อน้ำมันเบนซินจากถังเก็บน้ำมันใต้ดินเข้าสู่ Line การผลิตในตัวอาคาร ซึ่งจะต่อส่งไปยังเครื่องจ่ายน้ำมันอัตโนมัติ

ที่ติดตั้งในLine การผลิต ซึ่งการทำงานของเครื่องจะมีการดึงน้ำมันจากถังใต้ดินมาเก็บไว้ในเครื่องก่อน จำนวน 150 ลิตร แล้วจึงทำการจ่ายสู่ชิ้นงานต่อไป ซึ่ง Line การผลิตมีทั้งสิ้น 3 Line ซึ่งจะมีปริมาณกักเก็บในอาคาร ทั้งสิ้น 450 ลิตร ซึ่งการต่อลักษณะดังกล่าวถ้าต้องการขออนุญาติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้ถูกต้องได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้กรุณาบอกถึงสิ่งที่ผิดกฏหมาย เพื่อจะได้นำไปแก้ไข ต่อไป

Re: ขออนุญาติต่อท่อส่งน้ำมันเบนซินเข้า Line การผลิต(ด่วนมาก)

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 30 มี.ค. 2009 9:49 am
โดย สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
ทำได้ แต่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2551 โดยรายละเอียดของกฎกระทรวงฯ สามารถ Download ได้ที่ http://elaw.doeb.go.th/doeb/web/