ถังดับเพลิง 6.8kg ในกฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2564
จากกฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2564
ข้อ 37 คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องมีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือน้ายาดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖.๘ กิโลกรัม ตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา และต้องติดตั้งไว้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) บริเวณถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องมีเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าหนึ่งเครื่อง ต่อพื้นที่ใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ๕๐ ตารางเมตร เศษของ ๕๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๕๐ ตารางเมตร ทั้งนี้ การคำนวณพื้นที่ใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้รวมพื้นที่ที่ห่างจาก ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ๓.๐๐ เมตรโดยรอบด้วย
(4) ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณความจุเกิน ๕๐,๐๐๐ ลิตร ต้องจัดให้มี เครื่องดับเพลิงขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัม ติดตั้งบนล้อเลื่อน เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเครื่องต่อถังเก็บ และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหนึ่งถัง โดยเครื่องดับเพลิงดังกล่าวต้องตั้งอยู่ใกล้ถังเก็บและ จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวนั้น
ถ้าคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในบริเวณที่เป็น ถังปิโตรเลียมเหลวแบบลูกโลกขนาดใหญ่ (OD >19m.) หลายใบตั้งกลางแจ้งเป็นกลุ่มถังในเขื่อนดิน (Tank Farm) มีระบบฉีดน้ำเหนือผิวถังทุกถังตามมาตรฐาน
ได้มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบล้อเลื่อนขนาดบรรจุ 50 kg บริเวณถังทุกใบ ตามกฎกระทรวงข้อ 37 (4)
ขอสอบถามว่าสำหรับกลุ่มถังกลางแจ้ง (Tank Farm) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือขนาดบรรจุ 6.8 kg ต้องมีจำนวนตามวิธีคำนวณข้อ 37 (1) หรือไม่
เพราะเครื่องดับเพลิงแบบมือถือขนาด 6.8 kg ไม่เหมาะสมที่จะใช้งานบริเวณนี้
วิธีคำนวณข้อ 37 (1) จะใช้คำนวณสำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณความจุไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ลิตร
โดยถ้าถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณความจุเกิน ๕๐,๐๐๐ ลิตร จะใช้เครื่องดับเพลิงแบบล้อเลื่อนตามจำนวนของกฎกระทรวงข้อ 37 (4) แทน
ข้อ 37 คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องมีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือน้ายาดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖.๘ กิโลกรัม ตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา และต้องติดตั้งไว้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) บริเวณถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องมีเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าหนึ่งเครื่อง ต่อพื้นที่ใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ๕๐ ตารางเมตร เศษของ ๕๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๕๐ ตารางเมตร ทั้งนี้ การคำนวณพื้นที่ใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้รวมพื้นที่ที่ห่างจาก ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ๓.๐๐ เมตรโดยรอบด้วย
(4) ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณความจุเกิน ๕๐,๐๐๐ ลิตร ต้องจัดให้มี เครื่องดับเพลิงขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัม ติดตั้งบนล้อเลื่อน เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเครื่องต่อถังเก็บ และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหนึ่งถัง โดยเครื่องดับเพลิงดังกล่าวต้องตั้งอยู่ใกล้ถังเก็บและ จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวนั้น
ถ้าคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในบริเวณที่เป็น ถังปิโตรเลียมเหลวแบบลูกโลกขนาดใหญ่ (OD >19m.) หลายใบตั้งกลางแจ้งเป็นกลุ่มถังในเขื่อนดิน (Tank Farm) มีระบบฉีดน้ำเหนือผิวถังทุกถังตามมาตรฐาน
ได้มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบล้อเลื่อนขนาดบรรจุ 50 kg บริเวณถังทุกใบ ตามกฎกระทรวงข้อ 37 (4)
ขอสอบถามว่าสำหรับกลุ่มถังกลางแจ้ง (Tank Farm) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือขนาดบรรจุ 6.8 kg ต้องมีจำนวนตามวิธีคำนวณข้อ 37 (1) หรือไม่
เพราะเครื่องดับเพลิงแบบมือถือขนาด 6.8 kg ไม่เหมาะสมที่จะใช้งานบริเวณนี้
วิธีคำนวณข้อ 37 (1) จะใช้คำนวณสำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณความจุไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ลิตร
โดยถ้าถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณความจุเกิน ๕๐,๐๐๐ ลิตร จะใช้เครื่องดับเพลิงแบบล้อเลื่อนตามจำนวนของกฎกระทรวงข้อ 37 (4) แทน