หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใช้ในอาคารขนาดใหญ่

โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. 20 ม.ค. 2022 7:18 pm
โดย ผู้รับเหมา
ขอสอบ

Re: การจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใช้ในอาคารขนาดใหญ่

โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. 20 ม.ค. 2022 7:58 pm
โดย ผู้รับเหมา
ขอสอบถามว่าถ้ามีถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนาด 1300ลิตร และถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 2000 จำนวน 2 ถังสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องขออนุญาตไหมครับ

Re: การจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใช้ในอาคารขนาดใหญ่

โพสต์เมื่อ: ศุกร์ 28 ม.ค. 2022 4:07 pm
โดย bfbs_wb
การจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในอาคารขนาดใหญ่
ขอตอบ
ภาชนะบรรจุนำ้มันของเครื่องสูบน้ำมันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
จากคำถามดังกล่าวเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่มีถังน้ำมันขนาด1,300 ลิตรและถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด2,000ลิตรไม่ถือเป็นภาชนะบรรจุน้ำมันตามข้อ 6 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมาเกี่ยวกับการประกอบน้ำมันน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 แต่การติดตั้งถังน้ำมันดังกล่าวต้องติดตั้งต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องสูบดับเพลิงในลักษณะหนึ่งถังต่อเครื่อง และปฎิบัติตามหลักความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ในการติดตั้งดังประกาศดังกล่าว