Moderator Control Panel ]

การติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

โพสต์โดย Maneekorn » จันทร์ 17 พ.ค. 2021 1:33 pm

สถานประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ตามกฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. 2562 โดยมีลักษณะการใช้งาน คือ มีการใช้ถังปิโตรเลียมเหลวหลายจุด บางจุดมีปริมาณเกิน 1,000 ลิตร บางจุด มีมากกว่า 100 ลิตร แต่ไม่ถึง 500 ลิตร และบางจุดมีไม่ถึง 100 ลิตร ซึ่งจากกฎกระทรวงดังกล่าว แบ่งประเภทสถานที่ใช้ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
1. สถานที่ใช้ ลักษณะที่หนึ่ง คือ สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่มีปริมาณเกิน 250 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร
2. สถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง คือ สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร
3. สถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม คือ สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณเกิน 1,000 ลิตรขึ้นไป

ทางบริษัทฯมีข้อสงสัยบางประการ จึงใคร่ขอเรียนสอบถามความเห็นจากท่านดังต่อไป
สถานประกอบการของบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตเป็นสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม และในสถานประกอบการนั้น ได้จัดเก็บและใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวแยกเป็นกลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บริษัทจัดเก็บและใช้ กลุ่มที่ 1 มีปริมาณน้อยกว่า 100 ลิตร อันไม่เข้าข่ายสถานที่ใช้ลักษณะใด จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสถานที่ใช้ ลักษณะที่หนึ่ง (หมวด 2) หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม (หมวด 4) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เพราะเหตุใด
2. กลุ่มก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บริษัทจัดเก็บและใช้ กลุ่มที่ 2 มีปริมาณเกินกว่า 250 ลิตรแต่ไม่ถึง 500 ลิตร จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสถานที่ใช้ ลักษณะที่หนึ่ง (หมวด 2) หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม (หมวด 4) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เพราะเหตุใด
3. กลุ่มก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บริษัทจัดเก็บและใช้ กลุ่มที่ 3 มีปริมาณเกินกว่า 500 ลิตรแต่ไม่ถึง 1,000 ลิตร จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง (หมวด 3) หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม (หมวด 4) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เพราะเหตุใด
4. กลุ่มก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บริษัทจัดเก็บและใช้ กลุ่มที่ 4 มีปริมาณมากกว่า 1,000 ลิตร ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม (หมวด 4) ของกฎกระทรวงดังกล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด
Maneekorn
 

การติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

โพสต์โดย blpbs_wb » จันทร์ 19 ก.ค. 2021 12:14 pm

กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. 2562 กำหนดให้สถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ซึ่งใช้ก๊าซปิโตราเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตราเลียมเหลวหุงต้ม ต้องติดตั้งระบบป้องกันระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่สามารถฉีดได้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่ตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม ลักษณะการติดตั้ง ต้องเป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง สำหรับบริเวณที่ตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม พ.ศ. 2563 ดังนั้น
สถานประกอบการที่เข้าข่ายสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ต้องดำเนินการติดตั้งระบบป้องกันระงับอัคคีภัยฯ บริเวณที่มีการตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม ตามแบบแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาต การติดตั้งต้องเป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานฯ มีการติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงไม่น้อยกว่า 2 หัว ทุกกลุ่มถัง รวมถึงปริมาณน้ำสำรอง อัตราการไหลของเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์อื่นใด ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงาน ได้พิจารณาขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาในการพิจารณาการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เฉพาะกรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงการติดตั้งระบบป้องกันระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งแนวทางการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงฯ และตัวอย่างแบบการติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงฯ พร้อมประกาศในเว็บไซต์ สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ www.doeb.go.th>การบริการงานด้านวิศวกรรม>มาตรฐานวิศวกรรมด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลว>ตัวอย่างแบบการติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงฯ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบกิจการทราบ และแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการติดตั้งระบบป้องกันระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงฯ มายังกรมธุรกิจพลังงาน ตามแบบ ธพ.ก.4 พร้อมแบบติดตั้งระบบป้องกันระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงเพื่อประกอบการพิจารณา
blpbs_wb
 
โพสต์: 798
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 20 ก.ค. 2009 11:42 am


ย้อนกลับไปยัง กระดาน ถาม-ตอบ กรมธุรกิจพลังงาน

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 47 ท่าน