การจัดเก็บก๊าซ LPG

โพสต์เมื่อ: ศุกร์ 30 ต.ค. 2020 8:47 am
โดย panurat
มีข้อสอบถามว่า ปัจจุบันที่โรงงานมีการจัดเก็บถังก๊าซ LPG เพื่อใช้งานอยู๋ 2 ที่ คือ 1. ใช้ทำอาหารที่โรงอาหาร เป็นถัง LPG ขนาด48 กก จำนวน 3 ถัง 2. ใช้เติมรถโฟลค์ลิฟท์ จัดเก็บสต๊อคไว้ 20 ถัง รวม 300 กก โรงงานต้องแจ้งหรือต้องขออนุญาตไหม วิธีการพิจารณาปริมาณจัดเก็บให้คิดจากปริมาณรวมทั้ง 2 ที่ หรือคิดแยกตามสถานที่จัดเก็บ หรือต้องดำเนินการอย่างไร

การจัดเก็บก๊าซ LPG

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 02 พ.ย. 2020 10:27 am
โดย blpbs_wb
การเก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงตัมในการใช้งานของรถโฟลค์ลิฟท์ ต้องขออนุญาตเป็นโรงเก็บครับ ปริมาณการเก็บก๊าซฯ นับรวมทั้งหมด
(ในที่นี้เข้าใจว่า ที่ใช้ในโรงอาหารไม่ได้มีการต่อท่อทำเป็นสเตชั่น เป็นการนำถังจากโรงเก็บไปใช้ จึงไม่เข้าเกณฑ์ในการแจ้งครอบครอง ลักษณะที่สอง สถานที่ใช้)

Re: การจัดเก็บก๊าซ LPG

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 02 พ.ย. 2020 10:40 am
โดย panurat
รบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับ การขออนุญาตเป็นโรงเก็บถังก๊าซ LPG (ปริมาณ 300 กก.) ทางโรงงานต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

Re: การจัดเก็บก๊าซ LPG

โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. 05 พ.ย. 2020 4:54 pm
โดย blpbs_wb
เรียน ผู้ถาม

การเก็บก๊าซของโรงเก็บ ต้องปฏิบัติตาม กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดูเงื่อนไขได้ที่ http://elaw.doeb.go.th/document_doeb/TH/641_0001.pdf เบิ้องต้น การเก็บ ถ้าต่ำกว่า 250 กก. ไม่ต้องขออนุญาต ถ้าเก็บ 250-500 กก. ต้องเเจ้งประกอบการ แและเก็บเกิน 500 กก. ต้องขออนุญาตก่อน หากมีข้อสงสัยโปรดขอคำเเนะนำจากเจ้าหน้าของกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดท้องที่