หน้า 1 จากทั้งหมด 1

โรงงานขนาดใหญ่ มีน้ำมันเตา ไม่เกิน 15000 ลิตร จำเป็นต้องมี

โพสต์เมื่อ: อังคาร 22 ก.ย. 2020 3:48 pm
โดย ไพรัช
โรงงานขนาดใหญ่ มีน้ำมันเตาปริมาณไม่เกิน 15000ลิตร จัดเก็บในถังเหล็กอย่างดี จำเป็นต้องมีผู้ปฎิบัติงานสถานที่ใช้น้ำมันเตาหรือไม่คับ ถ้ามี ต้องอบรมคอร์สนี้ที่ไหน

Re: โรงงานขนาดใหญ่ มีน้ำมันเตา ไม่เกิน 15000 ลิตร จำเป็นต้อง

โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. 08 ต.ค. 2020 12:55 pm
โดย etdi_wb
ตามกฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดไว้ว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กฎกระทรวงฯกำหนด แต่เนื่องด้วย น้ำมันเตาจัดเป็นน้ำมันประเภทไวไฟน้อย กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดไว้ว่า สถานที่เก็บน้ำมันไวไฟน้อยที่มีปริมาณเกิน 454 ลิตร แต่ไม่เกิน 15000 ลิตร จัดเป็นสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สอง เป็นกิจการควบคุมประเภทที่สอง ซึ่งยังไม่จำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานตามกฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘