การติดตั้ง Isolation Valve Safety Valve, Natural Gas

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การติดตั้ง Isolation Valve Safety Valve, Natural Gas

โพสต์โดย พนักงานโรงไฟฟ้า » พฤหัสฯ. 17 ก.ย. 2020 9:49 am

สอบถามการติดตั้ง Isolation Valve ก่อนหน้าอุปกรณ์ Safety Valve ในโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติผิดกฎหมายหรือไม่ครับ

เนื่องจากโรงไฟฟ้าที่ดำเนินธุรกิจปัจจุบัน อาจจำเป็นต้องเดิน ฺBase Load ต่อเนื่อง 24 ชม. ทั้งนี้การหยุดเครื่อง เพื่อลงมาทำการทดสอบ ตรวจสอบอุปกรณ์นิรภัย Safety Valve
จะทำให้สูญเสียรายได้หลักล้านแต่หากมีการติดตั้ง Isolation Valve แล้วบริหารการจัดการเดินเครื่องโดยใช้ Log Out Tag Out กุญแจในการเปิดปิด วาล์วเพื่อป้องกันความผิดจากการ Line up valve
จะทำให้สามารถถอดอุปกรณ์นิรภัย Safety Valve มาทดสอบ และตรวจสอบระหว่างเดินเครื่องได้ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อห้ามหรือผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศกระทรวงพลังงานหรือไม่
พนักงานโรงไฟฟ้า
 

Re: การติดตั้ง Isolation Valve Safety Valve, Natural Gas

โพสต์โดย bngbs_wb » พฤหัสฯ. 24 ก.ย. 2020 11:16 am

การติดตั้ง Isolation Valve ก่อนหน้าอุปกรณ์ Safety Valve ไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย แต่การติดตั้งดังกล่าวต้องดำเนินการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อกรมธุรกิจพลังงาน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 794 4924
bngbs_wb
 
โพสต์: 123
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 03 พ.ค. 2010 11:52 am