Moderator Control Panel ]

ถังน้ำมันขนาด 20,000 ลิตร ใส่น้ำมัน 3,000 ลิตร ต้องขอหรือเปล

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ถังน้ำมันขนาด 20,000 ลิตร ใส่น้ำมัน 3,000 ลิตร ต้องขอหรือเปล

โพสต์โดย ชุมพล » อังคาร 11 ส.ค. 2020 12:50 pm

ผมซื้อถังเก็บน้ำขนาด 20,000 ลิตร ซึ้งสามารถเก็บน้ำมันดีเซลได้ จากคำบอกเล่าของผู้ขาย เติมผมนำมาใช้เก็บน้ำ ภายหลังผมนำมาใช้เก็บน้ำมันดีเซล ประมาณ 3,000 ลิตร ผมต้องขออนุญาต ประเภท 3 หรือเปล่าครับ การพิจารณาใช้ถังเก็บเป็นหลักหรือใช้น้ำมันที่จะเก็บจริงเป็นหลักครับ
ชุมพล
 

Re: ถังน้ำมันขนาด 20,000 ลิตร ใส่น้ำมัน 3,000 ลิตร ต้องขอหรื

โพสต์โดย bfbs_wb » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2020 10:08 am

กรณีของท่านมีถังน้ำมันขนาด 20000 ลิตร "การพิจารณาอนุญาตจะพิจารณาจากขนาดของถัง ซึ่งถังของท่านมีขนาดเกินกว่า 15000 ลิตร" แม้ท่านจะเก็บน้ำมันเพียง 3,000 ลิตรก็ตาม
ต้องขออนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ก่อนจึงจะประกอบการได้ โดยจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ธพ.น.1 ยื่นคำขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานกรณีสถานประกอบกิจการของท่านตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพท่าน ต่างจังหวัดให้ยื่นต่อพลังงานจังหวัด
bfbs_wb
 
โพสต์: 878
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 29 เม.ย. 2010 4:27 pm


ย้อนกลับไปยัง กระดาน ถาม-ตอบ กรมธุรกิจพลังงาน

ผู้ใช้งานขณะนี้