โดย blpbs_wb » พุธ 01 ก.ค. 2020 4:19 pm
ส่วนที่ 1 และ 2 ปริมาณการเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวไว้ใช้งาน ยังไม่เข้าข่ายเป็นสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. 2562 "สถานที่ใช่ลักษณะที่หนึ่ง หมายความว่า สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม ที่มีปริมาณเกิน 250 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร" โดยมีการเชื่อมต่อระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์เข้ากับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม และประมาณการเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวทั้งหมดรวมกัน 292ลิตร ยังไม่เข้าข่ายเป็นโรงเก็บ ตามกฎกระทรวงกำหนดหนักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 "โรงเก็บลักษณะที่หนึ่ง ได้แก่ โรงเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร"
ส่วนการดูแลและป้องกันอันตรายในเบื้องต้น ควรปฏิบัติดังนี้
ข้อ 6 การเก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในสถานที่ใช้ ลักษณะที่หนึ่ง ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ
2. ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่ระดับพื้นชั้นล่างของอาคาร
3. ตังถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มให้อยู่ห่างจากแหล่งที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร
4. ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มบนพื้นคอนกรีตเรียบ และหากมีวัสดุปิดผิวต้องเป็นวัสดุชนิที่ทำให้เกินประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก
5. ไม่ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มซ้อนกัน
6. ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในที่ที่มีการระบายอากาศหรือถ่ายเทอากาศได้ดี
7. มีอุปกรณ์ยึดถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม เพื่อไม่ให้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มเคลื่อนหรือล้ม
8. ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในที่ที่สามารถเข้าไปปิดหรือเปิดลิ้นของถังก๊าซปิโตราเลียมเหลวหุงต้มได้สะดวก