กฎหมายสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

เมื่อ:
พุธ 27 พ.ย. 2019 10:23 am
โดย Big
จะติดตั้งสถานีก๊าซธรรมชาติในโรงงาน ต้องมีระยะห่างยังไงบ้างครับ
พอดีอ่านกฎกระทรวงแล้วยังงง กับคำนิยามอยู่ เท่าที่เข้าใจคือ
- ระยะห่างจะรั้วสถานีถึงผนังตึก 7.5 เมตรใช่ไหมครับ
- ระยะห่างจากขอบกักเก็บก๊าซธรรมชาติถึง เขตที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ<ห้องหม้อต้มน้ำ> ตามขนาดถังตั้งแต่ 0.6 - 23 เมตร ใช่ไหมครับ
Re: กฎหมายสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

เมื่อ:
อังคาร 17 ธ.ค. 2019 3:23 pm
โดย bngbs_wb
กรมธุรกิจพลังงานได้พิจารณาแล้ว พบว่าในปัจจุบัน สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติมีหลักเกณฑ์ และมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2550 และร่างกฎกระทรวงสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ มีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ที่ตั้ง ลักษณะ และระยะปลอดภัย (Safety Distance) ของสถานีก๊าซธรรมชาติ ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2550 แต่ได้กำหนดแนวทางไว้ในร่างกฎกระทรวงสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... สามารถสรุปได้ดังนี้
(1) บริเวณที่ติดตั้งระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ณ สถานีก๊าซธรรมชาติ ที่มีความดันก๊าซธรรมชาติไม่เกิน 850 กิโลปาสคาลมาตร ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดิน หรือเขตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือริมผนังอาคาร โดยไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
(2) บริเวณที่ติดตั้งระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ณ สถานีก๊าซธรรมชาติ ที่มีความดันก๊าซธรรมชาติเกินกว่า 850 กิโลปาสคาลมาตร แต่ไม่เกิน 1,900 กิโลปาสคาลมาตร ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดิน หรือเขตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือริมผนังอาคาร ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร
(3) บริเวณที่ติดตั้งระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ณ สถานีก๊าซธรรมชาติ ที่มีความดันก๊าซธรรมชาติเกินกว่า 1,900 กิโลปาสคาลมาตร ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดิน หรือเขตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือริมผนังอาคาร ไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร
ประเด็นที่ 2 ระยะห่างของพื้นที่กักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2550 แต่ได้กำหนดแนวทางไว้ในร่างกฎกระทรวงสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... โดยให้มีการออกแบบเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 59A 2019 กล่าวคือ ระยะห่างต่ำสุดจากขอบของพื้นที่กักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวกับเขตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ มีระยะตั้งแต่ 0 – 23 เมตร หรือ 0.7 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติแต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 เมตร ซึ่งระยะห่างดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับความจุของถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ (ลิตรน้ำ)
ทั้งนี้ ให้สถานีก๊าซธรรมชาติ พื้นที่กักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว และเขตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
มีลักษณะเป็นไปตามนิยามในร่างกฎกระทรวงฯ ดังต่อไปนี้
“สถานีก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า บริเวณที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติในการซื้อขาย โดยมีหรือไม่มีระบบที่ใช้ในการควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ เพื่อวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติหรือปรับความดันที่เหมาะสมในการใช้งานหรือเพื่อวัดปริมาตรและปรับความดันด้วยก็ได้ รวมถึงระบบท่อก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ประกอบของระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และต้องเป็นบริเวณที่ท่อก๊าซธรรมชาติจากภายนอกต่อเข้าสู่เขตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเท่านั้น
“พื้นที่กักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว” หมายความว่า พื้นที่ภายในเขื่อน หรือกำแพง หรือบ่อเก็บกักก๊าซธรรมชาติเหลวที่ล้อมรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติหรือกลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่ใช้สำหรับบรรจุก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผนังชั้นนอกไม่สามารถกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวที่รั่วออกจากถังชั้นในได้ (impounding area) รวมถึงเครื่องทำไอก๊าซ หรือสารที่แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีคุณสมบัติที่ติดไฟ หรือกระบวนการทำก๊าซธรรมชาติเหลว หรือพื้นที่ที่มีท่อส่งก๊าซธรรมชาติเหลวผ่าน ที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติเหลว
“เขตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า เขตที่แสดงถึงบริเวณที่ตั้งของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ สถานีก๊าซธรรมชาติ ระบบท่อก๊าซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ เครื่องสูบก๊าซธรรมชาติ เครื่องทำไอก๊าซธรรมชาติ และหรืออุปกรณ์เครื่องมือตลอดจนระบบไฟฟ้า และหรือระบบความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ก๊าซธรรมชาติ