อยากทราบรายละเอียดการขยายปากถังเก็บแก็สLPG ตามกฎหมายใหม่ครับ

โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. 27 มิ.ย. 2019 2:43 pm
โดย เอกสิทธิ์
อยากทราบรายละเอียดการขยายปากถังเก็บแก็สLPG ขนาด 5 ตัน ตามกฎหมายใหม่ครับ

อยากทราบรายละเอียดการขยายปากถังเก็บแก็สLPG ตามกฎหมายใหม่ครับ

โพสต์เมื่อ: อังคาร 02 ก.ค. 2019 2:47 pm
โดย blpbs_wb
กฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560 กำหนดให้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบกลบหรือแบบฝังไว้ในพื้นดินต้องมีช่องคนลอด(manhole) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้องกว่า 500 มิลลิเมตร ต่อจากถังออกมาภายนอก หรือเหนือวัสดุที่กลบหรือเหนือพื้นดิน
แต่หากเป็นถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบกลบหรือฝังไว้ในพื้นดินที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ(5 พฤศจิกายน 2560) ให้ใช้บรรจุและเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานที่ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแก้ไขขนาดช่องคนลอด

Re: อยากทราบรายละเอียดการขยายปากถังเก็บแก็สLPG ตามกฎหมายใหม่

โพสต์เมื่อ: พุธ 03 ก.ค. 2019 11:51 am
โดย เอกสิทธิ์
สอบถามเพิ่มเติมครับ กรณีผลิตเมื่อปี 54 เริ่มประกอบกิจการปี55 จนถึงปี 58 แล้วเลิกกิจการไป (ยังไม่เคยทดสอบถัง กรณีครบวาระ 5ปี)
หากจะนำถังดังกล่าวกลับมาใช้ ต้องดำเนินการอย่างไร และต้องแก้ไขถังกรณีต้องมีช่องคนลอด
(manhole) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร ต่อจากถังออกมาภายนอก ตามกฎกระทรวง ภาชนะบรรจุุก๊าซปิโตรเลียมเหลวพ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ครับ

อยากทราบรายละเอียดการขยายปากถังเก็บแก็สLPG ตามกฎหมายใหม่ครับ

โพสต์เมื่อ: ศุกร์ 05 ก.ค. 2019 10:04 am
โดย blpbs_wb
กรณีนี้ ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตราเลียมเหลว ขาดการทดสอบและตรวจสอบ(ครบวาระ 5ปี) แล้ว ต้องดำเนินการขอทำประวัติถังฯ ใหม่
ไม่ทราบว่า กิจการที่จะนำถังฯ มาใช้ใหม่นี้ เป็นสถานีบริการก๊าซฯ ใช่หรือไม่ครับ ถ้าเป็นสถานีบริการฯ ต้องแก้ไขให้มีช่องคนลอดตามกฎกระทรวงฯ ครับ

สอบถามเพิ่มเติม 02 7944812