หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การตีกรอบจุดวางถังแก๊ส

โพสต์เมื่อ: พุธ 26 ก.ย. 2018 8:20 am
โดย โก้
การตีกรอบจุดวางถังแก๊สสำหรับขายไม่เกิน 500 ลิตร มีกำหนดเท่าไรบ้าง

การตีกรอบจุดวางถังแก๊ส

โพสต์เมื่อ: พุธ 03 ต.ค. 2018 9:37 am
โดย blpbs_wb
ปริมาณการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวเกิน 150 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ถือเป็นกิจการควบคุมประเภทที่2 ตาม พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 ผู้ประกอบกิจการ ต้องแจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ธพ.ป.1 พร้อมด้วยเอกสาร และหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำร้อง
หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ ในกรุงเทพฯ ติดต่อ กรมธุรกิจพลังงาน โทร. 02 794 4809

Re: การตีกรอบจุดวางถังแก๊ส

โพสต์เมื่อ: พุธ 03 ต.ค. 2018 3:13 pm
โดย ร้านจำหน่ายก๊าซ
ใบรับแจ้งต้องมีการกำหนดในการวางถังหรือไม่ครับเช่น ระยะห่างจากถังกับผนังอาคาร กลุ่มถังกับกลุ่มถัง ต้องตีกรอบเพื่อวางถังหรือไม่ครับ ถ้าไม่กำหนดสามารถวางได้ตามที่ร้านจำหน่ายสะดวกหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

การตีกรอบจุดวางถังแก๊ส

โพสต์เมื่อ: อังคาร 09 ต.ค. 2018 3:48 pm
โดย blpbs_wb
การตั้งถังก๊าซหุงต้มในร้านจำหน่ายก๊าซ ต้องปฏิบัติดังนี้
1. ต้องตั้งถังก๊าซหุงต้มไว้ในที่ที่จัดไว้สำหรับถังก๊าซหุงต้มโดยเฉพาะ และต้องจัดให้มีทางเดินเข้าออกร้านกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร
2. ถังก๊าซหุงต้มที่บรรจุไม่เกิน 15 กิโลกรัม ให้ตั้งเป็นแถว ทางกว้างไม่เกิน 3 ถัง และซ้อนกันได้ไม่เกิน 3 ชั้น
ถังก๊าซหุงต้มที่บรรจุเกิน 15 กิโลกรัม ให้ตั้งเป็นแถว ทางกว้างไม่เกิน 4 ถัง และต้องไม่ตั้งถังก๊าซหุงต้มซ้อนกัน
3. ต้องตั้งถังก๊าซหุงต้มให้ห่างจากฝา หรือผนังไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และห่างจากเชิงบันไดหรือประตู ภายในอาคารที่ใช้เป็นร้านจำหน่ายก๊าซไม่น้อยกว่า 1 เมตร