หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สอบแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงปี 2551 ครับ

โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. 22 มี.ค. 2018 1:44 pm
โดย ๋Jaruek
ในกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ปี พ.ศ. 2551 ของกรมธุรกิจพลังงาน

(ข้อ 90) กำหนดให้ต้องมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ำยาดับเพลิง ทุก 1 ปี น้ำยาโฟม ทุก 3 ปี
(ข้อ 91) กำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการซ้อมแผนระงับเหตุเพลิงไหม้ ให้กรมธุรกิจพลังงานทราบ

ทั้ง 2 หัวข้อนี้ มีแนวทางการดำเนินการอย่างไรครับ

Re: สอบแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงปี 2551 ครับ

โพสต์เมื่อ: ศุกร์ 23 มี.ค. 2018 10:51 am
โดย bfbs_wb
สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันทราบคำถามของท่านแล้ว และได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบคำถามของท่านต่อไป

Re: สอบแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงปี 2551 ครับ

โพสต์เมื่อ: ศุกร์ 23 มี.ค. 2018 3:07 pm
โดย ๋Jaruek
ขอบพระคุณมากครับ

Re: สอบแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงปี 2551 ครับ

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 26 มี.ค. 2018 2:25 pm
โดย bfbs_wb
ในกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ปี พ.ศ. 2551 ของกรมธุรกิจพลังงาน

(ข้อ 90) กำหนดให้ต้องมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ำยาดับเพลิง ทุก 1 ปี น้ำยาโฟม ทุก 3 ปี
ตอบ ดูที่เกจวัดซึ่งอยู่ที่ถังดับเพลิง ตรวจสอบระดับแรงดันหรือขอดูจากรายงานจากผู้ประกอบการ ซึ่งถังดับเพลิงผู้ประกอบการจะส่งให้ผู้ผลิตตวรจทุก 6 เดือน

(ข้อ 91) กำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการซ้อมแผนระงับเหตุเพลิงไหม้ ให้กรมธุรกิจพลังงานทราบ
ตอบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงานกำหนดให้สถานประกอบการต้องจัดให้มีใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกว้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทุกปี ซึ่งสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเก็บรายงานดังกล่าวไว้เพื่อเจ้าหน้าที่อาจเรียกตรวจ

Re: สอบแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงปี 2551 ครับ

โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. 29 มี.ค. 2018 8:58 am
โดย Jaruek
ขอบคุณมากครับ