หน้า 1 จากทั้งหมด 1
สอบถาม การติดตั้งระบบไฟฟ้าโซนอัตราย สถานณีบริการน้ำมัน

เมื่อ:
เสาร์ 10 มี.ค. 2018 3:11 pm
โดย วรากร
สอบถามเพื่อความชัดเจน...เกิดข้อสงสัยในกาาติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณโซนอัตราย เช่น ใต้ตู้จ่ายน้ำมัน ใน Tank Sump เหตุใตจึงไม่อนุญาติให้ใช้ท่อเฟรกอ่อนกันระเบิด แต่ให้ใช้เป็นท่อ IMC ทั้งหมด...มีข้อกฎหมาย หรือ ประกาศกระทรวงตัวไหนไหมครับ ซึ่งผมหา ในเว็บก็ไม่เจอ ครับ รบกวนตอบข้อส่งสัยให้ด้วยครับ หรือหากมีข้อกฏหมายตัวไหน รบกวนทิ้ง Link ให้ด้วยครับเพื่อจะได้หายข้อข้องใจ...
และจากที่ได้ดูบัญชีรายการอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดกันระเบิดที่ได้การรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานแล้วนั้น สามารถใช้ได้หรือไม่ อย่างไรครับ สงสัยมานานพอสมควร
ขอบคุณครับ
Re: สอบถาม การติดตั้งระบบไฟฟ้าโซนอัตราย สถานณีบริการน้ำมัน

เมื่อ:
จันทร์ 12 มี.ค. 2018 9:36 am
โดย bfbs_wb
สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันทราบคำถามของท่านแล้ว และได้แจ้งเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องเพื่อตอบคำถามของท่านต่อไป
Re: สอบถาม การติดตั้งระบบไฟฟ้าโซนอัตราย สถานณีบริการน้ำมัน

เมื่อ:
พุธ 14 มี.ค. 2018 10:16 am
โดย bfbs_wb
ตามกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ การออกแบบ การเดินสายไฟฟ้า การติดตั้งระบบไฟฟ้า และการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าและมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้างของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มาตรฐานของ National Fire Protection Association (NFPA) มาตรฐานของ International Electrotechnical Commission (IEC) หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด
ดังนั้น การติดตั้งระบบไฟฟ้าที่อยู่ภายในบริเวณอันตราย (ตามที่กฎกระทรวงนี้ได้กำหนดในข้อ ๑๑) ของสถานีบริการน้ำมัน ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งตามที่ระบุในข้อ ๕ ได้แก่ มาตรฐานของ วสท. มาตรฐานของ NFPA หรือมาตรฐานของ IEC (ในส่วนมาตรฐานอื่นกรมธุรกิจพลังงานยังไม่ได้ประกาศเพิ่มเติม) ที่ได้แสดงรายละเอียด เช่น รูปแบบ ชนิด ประเภท คุณลักษณะ และอื่นๆ ของวัสดุอุปกรณ์และการติดตั้งที่อนุญาตให้ใช้ได้ในบริเวณอันตราย ทั้งนี้ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยของ วสท. แสดงไว้ในบทที่ ๗ บริเวณอันตราย และบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และบริภัณฑ์ที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตราย ต้องได้รับการรับรองจากองค์กรตามข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้
Re: สอบถาม การติดตั้งระบบไฟฟ้าโซนอัตราย สถานณีบริการน้ำมัน

เมื่อ:
เสาร์ 17 มี.ค. 2018 2:03 pm
โดย วรากร
สอบถามเพิ่มเติ่มครับ
อ้างอิง รายการอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิดที่เคยได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน ตามที่แสดงบัญชีตามลิ้งค์ของกรมธุรกิจพลังงาน Link : http://www.doeb.go.th/dtaspp/certification/C1.pdf สามารถใช้ติดตั้งในพื้นที่บริเวณอันตรายได้หรือไม่ครับ
ขอบคุณครับ
Re: สอบถาม การติดตั้งระบบไฟฟ้าโซนอัตราย สถานณีบริการน้ำมัน

เมื่อ:
จันทร์ 19 มี.ค. 2018 9:14 am
โดย bfbs_wb
สำนักความปลอดภัยธุรกิจพลังงานได้รับทราบคำถามของท่านแล้ว และได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบคำถามของท่านต่อไป
Re: สอบถาม การติดตั้งระบบไฟฟ้าโซนอัตราย สถานณีบริการน้ำมัน

เมื่อ:
เสาร์ 31 มี.ค. 2018 8:32 am
โดย วรากร
รอคำตอบอยู่ครับผม.....
Re: สอบถาม การติดตั้งระบบไฟฟ้าโซนอัตราย สถานณีบริการน้ำมัน

เมื่อ:
อังคาร 03 เม.ย. 2018 2:28 pm
โดย bfbs_wb
รายการอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิดตามที่แสดงบัญชีตามลิ้งค์ของกรมธุรกิจพลังงาน Link : http://www.doeb.go.th/dtaspp/certification/C1.pdf สามารถใช้ติดตั้งในพื้นที่บริเวณอันตรายได้ แต่อุปกรณ์ตามปัญชีดังกล่าวสามารถใช้กับพื้นที่ใดได้บ้าง ต้องตรวจสอบกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยว่ากำหนดไว้อย่างไร