หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ปริมาณน้ำสำรองดับเพลิงสถานีบริการแก๊สปิโตรเลียมเหลว

โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. 18 ม.ค. 2018 9:58 am
โดย ฉัตรชัย
กฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ.2560 ข้อ 21 กำหนดเรื่องที่เก็บน้ำสำหรับดับเพลิง (ในกรณีที่ไม่ใช้น้ำประปา)
ให้มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 600 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรของพื้นที่ผิวด้านนอกของถังเก็บก๊าซ

แต่เนื่องจากถังเก็บก๊าซในสถานีบริการฯ ถูกกำหนดให้ต้องเป็นแบบฝังไว้ในดิน

เมื่อพิจารณาตามลักษณะการฉีดน้ำเพื่อควบคุมพื้นที่ กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
จึงขอเรียนปรึกษาเรื่องการคำนวณพื้นที่ว่า "พื้นที่ผิวด้านนอกของถังเก็บฯ" จะหมายถึง ขอบเขตปากบ่อคอนกรีตที่ฝังถังเก็บก๊าซ ภายในขอบเขตของรั้วโปร่งและเสากันชน ได้หรือไม่ครับ

ปริมาณน้ำสำรองดับเพลิงสถานีบริการแก๊สปิโตรเลียมเหลว

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 22 ม.ค. 2018 2:13 pm
โดย blpbs_wb
การคำนวนพื้นที่ถังเก็บและจ่ายก๊าซฯ ไม่ใช่คำนวนจากขอบปากบ่อ หรือขอบเขตของรั้วโปร่ง แต่ให้คำนวนจาก "พื้นที่ผิวด้านนอกของถังเก็บและจ่ายก๊าซฯ" ดูได้จากแบบโครงสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซฯ (แบบประจำถัง)

Re: ปริมาณน้ำสำรองดับเพลิงสถานีบริการแก๊สปิโตรเลียมเหลว

โพสต์เมื่อ: พุธ 24 ม.ค. 2018 9:30 am
โดย ฉัตรชัย
คำนวณปริมาณน้ำสำหรับ"ดับเพลิง" เหมือนกันทั้ง แบบถังก๊าซ"เหนือดิน"ตามโรงบรรจุ และแบบถังก๊าซ"ฝังกลบ"ตามสถานีบริการ เลยหรือครับท่าน

ข้อกำหนดตามกฎหมายเก่า (กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2529 ข้อ 101) กำหนดปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 17 ลบ.เมตร ต่อปริมาณก๊าซ 12,000 ลิตร
นำมาใช้คำนวณสำหรับถังก๊าซ"ฝังกลบ"ในสถานีบริการก๊าซได้หรือไม่ครับ ?

ปริมาณน้ำสำรองดับเพลิงสถานีบริการแก๊สปิโตรเลียมเหลว

โพสต์เมื่อ: อังคาร 30 ม.ค. 2018 11:23 am
โดย blpbs_wb
สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ปัจจุบัน ใช้ ข้อ 21 ตามกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ.2560
ยกเลิก ข้อ 97,98 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2529) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514