ปริมาณน้ำสำรองดับเพลิงสถานีบริการแก๊สปิโตรเลียมเหลว
กฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ.2560 ข้อ 21 กำหนดเรื่องที่เก็บน้ำสำหรับดับเพลิง (ในกรณีที่ไม่ใช้น้ำประปา)
ให้มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 600 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรของพื้นที่ผิวด้านนอกของถังเก็บก๊าซ
แต่เนื่องจากถังเก็บก๊าซในสถานีบริการฯ ถูกกำหนดให้ต้องเป็นแบบฝังไว้ในดิน
เมื่อพิจารณาตามลักษณะการฉีดน้ำเพื่อควบคุมพื้นที่ กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
จึงขอเรียนปรึกษาเรื่องการคำนวณพื้นที่ว่า "พื้นที่ผิวด้านนอกของถังเก็บฯ" จะหมายถึง ขอบเขตปากบ่อคอนกรีตที่ฝังถังเก็บก๊าซ ภายในขอบเขตของรั้วโปร่งและเสากันชน ได้หรือไม่ครับ
ให้มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 600 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรของพื้นที่ผิวด้านนอกของถังเก็บก๊าซ
แต่เนื่องจากถังเก็บก๊าซในสถานีบริการฯ ถูกกำหนดให้ต้องเป็นแบบฝังไว้ในดิน
เมื่อพิจารณาตามลักษณะการฉีดน้ำเพื่อควบคุมพื้นที่ กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย