หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิง

โพสต์เมื่อ: พุธ 02 ส.ค. 2017 3:35 pm
โดย WEERAPONG
ภายในห้องระบบเครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) ซึ่งเป็นระบบท่อที่จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังน้ำมันหลัก ไปยังถังน้ำมันย่อย

ประเด็นสอบถาม : ภายในห้องระบบเครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถติดตั้ง ตู้ไฟฟ้าควบคุมระบบปั๊มน้ำมันได้หรือไม่ครับ (ขนาดห้องประมาณ 8 ตารางเมตร)
เนื่องจากได้รับคำแนะนำจากผู้ตรวจระบบ ISO ให้พิจารณานำตู้ควบคุมระบบปั๊มน้ำมันออกจากห้อง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟ

ทั้งนี้ได้ศึกษา กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ยังไม่ทราบคำตอบที่แน่ชัดครับ

ขอบคุณครับ

Re: เครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิง

โพสต์เมื่อ: ศุกร์ 04 ส.ค. 2017 1:22 pm
โดย bfbs_wb
สามารถติดตั้งได้ แต่ต้องไม่อยู่ภายในเขื่อนกักเก็บน้ำมันและต้องเป็นอุปกรณ์ที่การออกแบบ การเดินสายไฟฟ้า การติดตั้งระบบไฟฟ้า และการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าและมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสําหรับสิ่งปลูกสร้างของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มาตรฐานของ National Fire Protection Association (NFPA) มาตรฐานของ International ElectrotechnicalCommission (IEC) หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด

Re: เครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิง

โพสต์เมื่อ: ศุกร์ 04 ส.ค. 2017 4:47 pm
โดย WEERAPONG
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ


bfbs_wb เขียน:
> สามารถติดตั้งได้
> แต่ต้องไม่อยู่ภายในเขื่อนกักเก็บน้ำมันและต้องเป็นอุปกรณ์ที่การออกแบบ
> การเดินสายไฟฟ้า การติดตั้งระบบไฟฟ้า
> และการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
> ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าและมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสําหรับสิ่งปลูกสร้างของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
> ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มาตรฐานของ National Fire Protection Association
> (NFPA) มาตรฐานของ International ElectrotechnicalCommission (IEC)
> หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด