Moderator Control Panel ]

สถานที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง Fire pump ที่ชั้นใต้ดิน

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถานที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง Fire pump ที่ชั้นใต้ดิน

โพสต์โดย ธีระสิน » พฤหัสฯ. 22 ธ.ค. 2016 1:49 pm

สอบถามเรื่องสถานที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)เครื่อง Fire pump
มีปริมาณที่จัดเก็บขนาด 1000 ลิตร เป็นถังแยกออกมากเครื่อง แต่ติดตั้งข้างๆกัน
โดยได้ออกแบบและติดตั้งไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ก่อสร้างแล้ว
และ fire pump ติดตั้งที่ชั้นใต้ดิน B2
ไม่ทราบว่ากรณีนี้สามารถติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ที่ชั้นใต้ดินได้หรือไม่ครับ
ธีระสิน
 

Re: สถานที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง Fire pump ที่ชั้นใต้ดิน

โพสต์โดย bfbs_wb » ศุกร์ 23 ธ.ค. 2016 9:28 am

เป็นไปตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551 หมวด 2 สถานที่เก็บรักษาร้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 1 ส่วนที่ 1
ข้อ 7 ห้ามเก็บภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ต่ำกว่าระดับพื้นดิน เว้นแต่ เก็บอยู่ภายในอาคารที่มีพท้นที่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน และภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อยที่มีจุดวาบไฟเกิน 93 องศาเซลเซียสขึ้นไป