หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การจัดเก็บน้ำมันดีเซลเหนือพื้นดิน

โพสต์เมื่อ: อังคาร 16 ส.ค. 2016 11:06 am
โดย ขนิษฐา
เรียน สอบถามวิธีการจัดเก็บน้ำมันดีเซลเหนือพื้นดินค่ะ
ทางบริษัทฯ จัดเป็นประเภทสถานีบริการน้ำมัน ค ชนิดที่ 2 ปัจจุบันมีการจัดเก็บน้ำมันดีเซลในพื้นที่ จำนวน 62,000 ลิตร ในถังแกลลอนแบบนอน เหนือ พื้นดิน จำนวน 3 ถัง (ความจุ ที่ระบุ บนถัง คือ 20,000 จำนวน 1 ถัง และ 21,000 ลิตรจำนวน 2 ถัง) แต่ปริมาณการจัดเก็บน้ำมันจริงๆ ในแต่ละถัง มีปริมาณน้ำมัน ไม่เกิน 18,000 ลิตร หากเป็นอย่างนี้ถือว่าทางบริษัทฯ ดำเนินการผิดกฎหมายหรือไม่ค่ะ และหากผิด ทางบริษัทฯจะสามารถแก้ไข หรือปรับปรุงอย่างใดได้บ้างค่ะ


ขอบคุณมากค่ะ

Re: การจัดเก็บน้ำมันดีเซลเหนือพื้นดิน

โพสต์เมื่อ: ศุกร์ 19 ส.ค. 2016 9:38 am
โดย bfbs_wb
สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันรับทราบคำถามของท่านแล้ว และได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบคำถามของท่านต่อไป

Re: การจัดเก็บน้ำมันดีเซลเหนือพื้นดิน

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 22 ส.ค. 2016 9:39 am
โดย bfbs_wb
ตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 อนุญาตให้สถานีบริการน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่ 2 เก็บน้ำมันไวไฟน้อย ในถังเหนือพื้นดินกำหนดไม่เกิน 60,000 ลิตร ใช้ถังขนาดปริมาตรไม่เกิน30,000 ลิตร โดยคิดตามปริมารตรของถังเก็บน้ำมัน