หน้า 1 จากทั้งหมด 1
สอบถามเกี่ยวกับถังเก็บและจ่ายก๊าซ และบุคลากรรับผิดชอบเฉพาะ

เมื่อ:
จันทร์ 04 ม.ค. 2016 1:31 am
โดย อรวรรณ
รบกวนสอบถามค่ะ
คือที่ฟาร์มไก่มีการใช้ก๊าซแอลพีจีจากถังก๊าซหุงต้ม (48 กก.) แล้วเวลาใช้งานจะต้องนำถังก๊าซไปใช้ทีละถังนะคะ ที่เล้าไก่แต่ละเล้า แต่ว่าปริมาณในการเก็บ มีประมาณ 30 ถัง ซึ่งเท่ากับ 1440 กก. จึงอยากทราบว่า เข้าข่ายที่จะต้องมีถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือไม่คะ จะสามารถเก็บก๊าซแอลพีจีในสภาพถังก๊าซหุงต้มได้หรือไม่หรือสามารถแยกเก็บถังก๊าซฯเพื่อให้ปริมาณไม่เกินได้หรือไม่คะ มีเงื่อนไขอย่างไร เพราะเวลาใช้งานจริงๆ แบบเป็นถังๆสะดวกกว่า และจะต้องมีบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบหรือไม่คะ
ขอบคุณค่ะ
Re: สอบถามเกี่ยวกับถังเก็บและจ่ายก๊าซ และบุคลากรรับผิดชอบเฉพ

เมื่อ:
จันทร์ 04 ม.ค. 2016 9:17 am
โดย บุคลากรเฉพาะ
สวัสดีครับ คุณอรวรรณ
จะช่วยตอบคำถามให้นะครับ
ในส่วนที่มีการเก็บรักษาถังก๊าซหุงต้มในปริมาณ 1440 กก. นั้น ตามกฎหมาย( ประกาศกระทรวงพลังงาน 2549 ) ระบุไว้ว่า ผู้ที่มีการครอบครองถังก๊าซหุงต้ม ไม่ว่า จะมีไว้เพื่อเก็บ เพื่อใช้ หรือ สำรองไว้ เกินกว่า 500 กก. ขึ้นไป จะต้องมีการขออนุญาตครอบครองก๊าซต่อกรมธุรกิจพลังงาน หรือพลังงานจังหวัดในเขตจังหวัดนั้นๆ โดยยื่นแบบฟอร์ม ธพ.ก๑ พร้อมกับเอกสารแนบ และต้องมีบุคลากรเฉพาะ อย่างน้อย 1 คน หลังจากได้รับการอนุญาต ธพ.ก๒ จึงจะครอบครองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนการเก็บรักษาในถังเก็บและจ่ายก๊าซนั้น กฎหมายกำหนดว่าหากมีการครอบครองในปริมาณที่เกิน 1000 กก. ขึ้น ไปต้องเปลี่ยนภาชนะบรรจุจากถังก๊าซหุงต้มเป็นถังเก็บและจ่ายก๊าซ หากไม่เปลี่ยนภาชนะก็จะมีโทษตามกฎหมายครับ
คำตอบน่าจะพอครอบคลุมนะครับ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาในกระทู้ได้ครับ ว่างๆ จะมาช่วยตอบให้ครับ ส่วนเรื่องการอบรมบุคลากรเฉพาะ มีบริษัท แนะนำครับผมพึ่งผ่านการอบรมมากับ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนให้สามารถอบรมหลักสูตรนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ ที่สำคัญบริการดีครับ
สอบถามเกี่ยวกับถังเก็บและจ่ายก๊าซ และบุคลากรรับผิดชอบเฉพาะ

เมื่อ:
อังคาร 05 ม.ค. 2016 9:50 am
โดย blpbs_wb
ลักษณะการใช้งานถังก๊าซหุงต้มดังกล่าวเป็นอย่างไร มีการติดตั้งระบบท่อก๊าซ(manifold) ไปยังจุดใช้งานหรือไม่
- กรณีที่การติดตั้งระบบท่อก๊าซ ต้องขออนุญาตประกอบกิจการควบคุม ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง หากมีประมาณการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมกันเกิน 1,000 กก. ต้องเก็บในถังเก็บและจ่ายก๊าซ และต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ
- กรณีไม่มีการติดตั้งระบบท่อก๊าซ ต้องขออนุญาตประกอบกิจการควบคุม ประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง โดยระยะความปลอดภัยต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกกำหนดครับ