น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟ

โพสต์เมื่อ: พุธ 18 ก.พ. 2015 5:35 pm
โดย Ohub
น้ำมันดีเซลที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในอาคาร มีถังสำรองไว้ประมาณ 2,000 ลิตร ต้องแจ้งกรมธุรกิจพลังงานหรือไม่ครับ หรือต้องทำเรื่องขออนุญาตอะไรหรือปล่าวครับ

Re: น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟ

โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. 19 ก.พ. 2015 3:26 pm
โดย bfbs_wb
กรณีเก็บน้ำมันไวไฟน้อย (ดีเซล) ปริมาณไม่เกิน 15000 ลิตร ไว้ใช้ในกิจการให้แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 โดยจัดเตรียมเอกสารที่ระบุไว้ในแบบใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ธพ.ป.1) ให้แจ้งต่อกรมธุรกิจพลังงาน หากสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขต กทม. และให้แจ้งต่อองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตนั้น