หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การทดสอบครบวาระถังเก็บและจ่าย

โพสต์เมื่อ: พุธ 04 ก.พ. 2015 12:31 pm
โดย เจ้าหน้าที่
ถาม สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ หน่วยอื่นที่ตอบได้ครับ
การทดสอบและตรวจสอบ ถังเก็บและจ่ายกีาซปิโตรเลียมเหลว ครบวาระ
๑. การทดสอบและตรวจสอบ ถังเก็บและจ่ายกีาซปิโตรเลียมเหลว ครบวาระ สามารถทดสอบได้ก่อนวันครบวาระได้กี่วัน
๒. การทดสอบและตรวจสอบ ถังเก็บและจ่ายกีาซปิโตรเลียมเหลว ครบวาระ สามารถทดสอบได้หลังวันครบวาระได้กี่วัน
๓. เอกสารอ้างอิงจากกฎกระทรวง หรือ ประกาศ อะไรบ้าง

การทดสอบครบวาระถังเก็บและจ่าย

โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. 05 ก.พ. 2015 2:10 pm
โดย blpbs_wb
1. การขอทดสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซครบวาระการใช้งานล่วงหน้า แบ่งเป็น 2 กรณี
1.1 การขอทดสอบและตรวจสอบล่วงหน้าเกิน 6 เดือน นับจากวันครบวาระ ให้ใช้วันเดือนปี ที่ทดสอบจริง นับเพิ่มอีก 5 ปี
1.2 การขอทดสอบและตรวจสอบล่วงหน้าไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันครบวาระ ให้ใช้ วันเดือนปี ที่ครบวาระเดิม นับเพิ่มอีก 5 ปี

2.การขอทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซครบวาระ หลังจากวันครบวาระ ให้ใช้ วันเดือนปี ที่ครบวาระเดิม นับเพิ่มอีก 5 ปี

3.ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนับระยะเวลาถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ครบวาระการใช้งาน พ.ศ.2552

Re: การทดสอบครบวาระถังเก็บและจ่าย

โพสต์เมื่อ: ศุกร์ 06 ก.พ. 2015 11:39 am
โดย เจ้าหน้าที่
๑.การทดสอบครบวาระสามารถทดสอบหลังวันครบวาระได้อย่างช้าสุดกี่วัน
๒.ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอทดสอบครบวาระ หลังวันครบวาระได้หรือไม่ ถ้าได้อย่างช้าสุดกี่วัน

การทดสอบครบวาระถังเก็บและจ่าย

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 09 ก.พ. 2015 11:33 am
โดย blpbs_wb
การทดสอบครบวาระถังเก็บและจ่ายฯ
ต้องดำเนินการทดสอบแลตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ภายในวันที่ครบวาระเท่านั้น หากเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย "ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้่งจำทั้งปรับ" และให้ระงับการใช้งานถังเก็บและจ่ายก๊าซที่ครบวาระดังกล่าว จนกว่าจะทำการทดสอบและตรวจสอบให้แล้วเสร็จ

Re: การทดสอบครบวาระถังเก็บและจ่าย

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 23 ก.พ. 2015 10:44 am
โดย จนท
อยากทราบว่า ข้อความ
ดำเนินการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ภายในวันที่ครบวาระเท่านั้น หากเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย "ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้่งจำทั้งปรับ" และให้ระงับการใช้งานถังเก็บและจ่ายก๊าซที่ครบวาระดังกล่าว จนกว่าจะทำการทดสอบและตรวจสอบให้แล้วเสร็จ
อยู่ในกฎพหมายใดครับ ช่วยตอบด้วย
จะได้แจ้ง สถานประกอบการได้ถูก

การทดสอบครบวาระถังเก็บและจ่าย

โพสต์เมื่อ: ศุกร์ 27 ก.พ. 2015 4:24 pm
โดย blpbs_wb
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 มาตรา 66