หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ต้องการเก็บน้ำมันดีเซลสำหรับใช้งานจำนวน9000ลิตร ขอคำแนะนำด้ว

โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. 15 พ.ย. 2007 3:33 pm
โดย Kasidit[kasidit.t@mw-zander.co.th]
ตอนนี้กำลังจะติดตั้งระบบ boiler พร้อมถังน้ำมันซึ่ง

1.ถังเก็บ 9000ลิตร เป็น Diesel ใช้กับ Boiler

2.ใช้ในอาคารหน่วยงานราชการ มจธ. เขตบางขุนเทียน



เนื่องจากใน พรบ.ระบุไว้ไม่ค่อยชัดเจน จึงอยากทราบว่า

1.ลักษณะของสถานที่จัดเก็บต้องเป็นอย่างไร, ระยะปลอดภัย (ต้องการใช้พื้นที่น้อยที่สุด)

2.ต้องขออนุญาต หรือไม่/อย่างไร, ค่าธรรมเนียม

3.คำแนะนำอื่นๆ

ขอบคุณครับ

Re: ต้องการเก็บน้ำมันดีเซลสำหรับใช้งานจำนวน9000ลิตร ขอคำแนะนำด้ว

โพสต์เมื่อ: พุธ 02 ม.ค. 2008 11:10 am
โดย สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง
ในการแจ้งประกอบกิจการประเภทที่ 2 ต้องยื่นแบบก่อสร้างถังเก็บขนาด 9,000 ลิตร และแบบฐานรากของถังด้วย ซึ่งระยะความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง กำหนดให้รัศมีโดยรอบถังเก็บน้ำมัน 3 เมตร ไม่ให้มีสิ่งก่อให้เกิดประกายไฟ