ถังน้ำมันของเครื่อง generator และ Fire pump

เมื่อ:
จันทร์ 07 ก.ค. 2014 8:52 am
โดย สุวรรณา
ถังเก็บน้ำมันดีเซลของ Generator และ Fire Pump ที่เป็นส่วนควบที่ออกแบบมากับเครื่อง generator ต้องขออนุญาตหรือไม่คะ
Re: ถังน้ำมันของเครื่อง generator และ Fire pump

เมื่อ:
อังคาร 08 ก.ค. 2014 10:34 am
โดย bfbs_wb
โดยทั่วไปหากเป็นถังน้ำมันที่มากับเครื่อง generator ไม่ต้องขออนุญาต แต่กรณีถ้ามีถังสำรองขนาดใหญ่เกิน 15,000 ลิตรขึ้นไปต้องขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 หรือหากมีถังเกิน 454 ลิตรแต่ไม่เกิน 15,000 ลิตร ต้องแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
Re: ถังน้ำมันของเครื่อง generator และ Fire pump

เมื่อ:
ศุกร์ 19 ก.ย. 2014 3:18 pm
โดย สุวรรณา
เนื่องจากถังน้ำมันมากับเครื่อง generator ค่ะ แต่ตัวเครื่องเจนสร้างห้องครอบไว้ เพื่อกั้นเสียงเวลาเดินเครื่อง ถังน้ำมันอยู่นอกห้องค่ะ
Re: ถังน้ำมันของเครื่อง generator และ Fire pump

เมื่อ:
พุธ 24 ก.ย. 2014 10:02 am
โดย bfbs_wb
สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันได้รับทราบคำถามของท่านแล้ว จะดำเนินการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำคำตอบมาตอบท่านต่อไป
Re: ถังน้ำมันของเครื่อง generator และ Fire pump

เมื่อ:
พฤหัสฯ. 25 ก.ย. 2014 9:05 am
โดย bfbs_wb
ถังน้ำมันมากับเครื่อง generator แต่ตัวเครื่องเจนสร้างห้องครอบไว้ เพื่อกั้นเสียงเวลาเดินเครื่อง ถังน้ำมันอยู่นอกห้อง กรณีนี้กฎหมายไม่ได้บังคับไว้ ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต แต่หากบริษัทต้องการขอ ISO ต้องมีการออดิทเกี่ยวกับถังน้ำมัน
Re: ถังน้ำมันของเครื่อง generator และ Fire pump

เมื่อ:
พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 3:14 pm
โดย ัtk
กรณีดังกล่าว ถังน้ำมันเป็นอุปกรณ์ส่วนควบมากับปั้มดับเพลิง แต่เป็นถังขนาด 1000 ลิตร ก็ไม่ต้องขออนุญาตกิจการประเภท 2 ใช่ปะครับ
Re: ถังน้ำมันของเครื่อง generator และ Fire pump

เมื่อ:
จันทร์ 17 ส.ค. 2015 9:25 am
โดย bfbs_wb
ต้องพิจารณาเป็นกรณีๆไปหากตามข้อเท็จจริงข้างต้นคำตอบก็เป็นไปอย่างที่ได้ให้คำตอบไปแล้วว่าเป็นอุปกรณ์ส่วนควบ ไม่ได้พิจารณาจากปริมาณถังที่เก็บ หากมีการตั้งถังแยกออกมาก็จะไม่ถือเป็นส่วนควบ
Re: ถังน้ำมันของเครื่อง generator และ Fire pump

เมื่อ:
อังคาร 18 ส.ค. 2015 10:55 am
โดย takerng
ถังดังกล่าวนี้ ถูกออกแบบมาให้ใช้กับเครื่องยนต์ปั้มน้ำดับเพลิง เพื่อกรณีไฟไหม้ให้สามารถฉีดน้ำได้อย่างต่ำ 30 นาที ตามกฏหมายระบบดับเพลิง ถังนี้จึงถูกออกแบบมากับเครื่องแต่ด้วยความร้อนของเครื่งยนต์อาจเกิดอันตรายกับถังน้ำมันดีเซลและการmaintanance จึงตั้งถังห่างออกมาจากตัวเครื่อง อย่างงี้ถือว่าเป็นส่วนควบอยู๋หรือไม่ครับ
******ส่วนรูปภาพส่งไปยังอีเมลที่ให้ไปแล้วครับ
Re: ถังน้ำมันของเครื่อง generator และ Fire pump

เมื่อ:
ศุกร์ 21 ส.ค. 2015 3:22 pm
โดย bfbs_wb
ตามไฟล์ไม่ ถือว่าเป็นส่วนควบ
Re: ถังน้ำมันของเครื่อง generator และ Fire pump

เมื่อ:
จันทร์ 13 เม.ย. 2020 4:17 pm
โดย อุดมศักดิ์ รัตนภราดร
DOEB และ วสท. มีดำริที่จะกำหนดให้ถังน้ำมันดีเซล ขนาดไม่เกิน 5000 ลิตรของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ถือเป็นส่วนควบของเครื่องจักรกล นั้น ขอทราบว่า DOEB จะออกเป็นประกาศ หรือกฏกระทรวง และจะมีผลบังคับใช้เมื่อไรครับ