ข้อกำหนดในการออกแบบถังน้ำมันใต้ดิน

โพสต์โดย ปรมัตถ์ » จันทร์ 17 มี.ค. 2014 2:10 pm

อยากทราบข้อกำหนดในการออกแบบถังน้ำมันใต้ดิน ขนาด 15,000 ลิตร บรรจุน้ำมันดีเซล
1.ระยะห่างระหว่างถังกับแนวเขตที่ดิน
2.ระยะความลึกระหว่างถังกับพื้นถนน
3.ฐานที่รองถังน้ำมันได้กำหนดความหนาหรือไม่
4.ระยะห่างโดยรอบของถังกับผนัง
5.มีสิ่งใดอีกที่ต้องใช้ในการนำมากำหนดตำแหน่งของถังอีกหรือไม่
ปรมัตถ์
 

Re: ข้อกำหนดในการออกแบบถังน้ำมันใต้ดิน

โพสต์โดย bfbs_wb » พุธ 19 มี.ค. 2014 3:26 pm

1.ระยะห่างระหว่างถังกับแนวเขตที่ดิน 3.00 เมตร
2.ระยะความลึกระหว่างถังกับพื้นถนน 0.50 เมตร
3.ฐานต้องมีแบบฐานรากที่มั่นคงแข็งแรงรับน้ำหนักถังได้และ อัดแน่นด้วยทรายความหนาไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร
4.ระยะห่างโดยรอบของถังกับผนัง ถังแต่ละใบ 0.60 เมตร
5.ท่อระบายไอเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. สูง 4 เมตร ห่างจากเขตสถานที่เก็บ เข้ามาหาถังเกิน 1.5 เมตร