หน้า 1 จากทั้งหมด 1
การตั้ง Gas Station และถังน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับโรงไฟฟ้า

เมื่อ:
พุธ 29 ม.ค. 2014 10:31 am
โดย วีรณา
รบกวนเรียนถามว่ากรณีที่โรงงานจะต้องติดตั้ง Gas Station ที่ต่อจากท่อก๊าซหลักของปตท. เข้ามาหน้าโรงงาน เพื่อใช้ก๊าซธรรมชาติดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า (รง. 88) ต้องยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 หรือไม่คะ?
เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ตั้งปฏิบัติตามพรบ. วัตถุอันตราย 2535 ตามประกาศปี 2543 ข้อ 5 ใช่หรือไม่คะ
และในกรณีที่โรงงานจะติดตั้งถังน้ำมันดีเซลสำรอง จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
ขอบคุณค่ะ
Re: การตั้ง Gas Station และถังน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับโรงไฟฟ้า

เมื่อ:
อังคาร 04 มี.ค. 2014 1:18 pm
โดย bfbs_wb
การเก็บน้ำมันดีเซลต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษา พ.ศ2551*กรณีเก็บน้ำมันดีเซลเกิน454 ลิตรแต่ไม่เกิน15,000 ลิตร เป็นการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่2 ต้องแจ้งก่อนประกอบการโดยแจ้งที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น*กรณีเก็บน้ำมันดีเซลเกิน15,000ลิตรเป็นการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3ต้องขออนุญาตก่อนประกอบการโดยขออนุญาตที่พลังงานจังหวัดหรือกรมธุรกิจพลังงาน
Re: การตั้ง Gas Station และถังน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับโรงไฟฟ้า

เมื่อ:
จันทร์ 10 มี.ค. 2014 12:07 pm
โดย bngbs_wb
สำหรับ Gas Station ต้องยื่นแบบ ธพ.ช.1 ประกอบกับเอกสารแนบท้าย เพื่อรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท 3 กิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ตาม พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ต้องปฏิบัติตาม กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556