หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เดินท่อ LPG ผ่านเข้าในออฟฟิตทำงานได้ไหม

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 21 ก.ย. 2013 10:11 am
โดย กฤษณ์
คือที่ออฟฟิตที่ผมทำงานอยู่ขนาด 24เมตร x 6 เมตร มีท่อเหล็กขนาด 3นิ้ว ซึ่งทาด้วยสีเหลือง และมีอักษรกำกับว่า LPG ตลอดแนวซึงท่อดังกล่าว
วางอยู่ในออฟฟิตยาว 24 เมตร

สามารถทำได้ไหมครับ ปัจจุบันวางมานานแล้วประมาณ 10 ปีแล้วแต่มีการใช้การก๊าซตลอด ผิดกฏหมายไหมครับ

ผมกลัวอันตรายอ่ะ

ตอบด้วยครับ

Re: เดินท่อ LPG ผ่านเข้าในออฟฟิตทำงานได้ไหม

โพสต์เมื่อ: อังคาร 01 ต.ค. 2013 9:34 am
โดย GPO
กฎหมายไม่ได้ควบคุมการเดินท่อบริเวณในอาคาร

หากกลัวเรื่องการรั่วไหล สามารถติดตั้งเครื่องเตือนแก๊สรั่วได้

เดินท่อ LPG ผ่านเข้าในออฟฟิตทำงานได้ไหม

โพสต์เมื่อ: อังคาร 01 ต.ค. 2013 11:38 am
โดย blpbs_wb
การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวดังกล่าว หากเป็นท่อเหล็กกล้าชนิดที่ใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยเฉพาะและเป็นชนิดที่ไม่มีตะเข็บ (Seamless Steel Pipe) เช่นต่อตามมาตรฐาน API 5L หรือเทียบเท่าสามารถทำได้ไม่ผิดกฎหมาย

Re: เดินท่อ LPG ผ่านเข้าในออฟฟิตทำงานได้ไหม

โพสต์เมื่อ: อังคาร 01 ต.ค. 2013 1:24 pm
โดย service
แล้วจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเป็นท่อแบบ seamless API จริง

มีกำหนดระยะเวลาตรวจประจำปีหรือไม่ สามารถแจ้งจนท.ให้เข้ามาตรวจได้ที่ไหน

เดินท่อ LPG ผ่านเข้าในออฟฟิตทำงานได้ไหม

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 07 ต.ค. 2013 11:47 am
โดย blpbs_wb
๑. การตรวจสอบท่อ Seamless Api ตรวจสอบได้จากเครื่องหมายถาวรที่แสดงไว้ที่ท่อ
๒. ตรวจสอบระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์เมื่อครบวาระการทดสอบ ๕ ปี
๓. การแจ้งให้ เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบทำได้ดังนี้
ในกรุงเทพฯ ให้แจ้งกับกรมธุรกิจพลังงาน ในต่างจังหวัด สำหรับสถานที่ใช้ก๊าซที่มีปริมาณไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร แจ้งกับพลังงานจังหวัด, ส่วนที่เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร แจ้งกับกรมธุรกิจพลังงาน