เพราะเหตุใดจึงไม่นับปริมาณก๊าซLPGสำหรับรถโฟล์คลิฟท์

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพราะเหตุใดจึงไม่นับปริมาณก๊าซLPGสำหรับรถโฟล์คลิฟท์

โพสต์โดย Chai » อังคาร 25 ก.ย. 2012 12:55 am

เพราะเหตุใดการใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ เกินกว่า 250 กก.จึงไม่เข้าข่ายการเก็บรักษาก๊าซ LPG ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับสถานที่ใช้ก๊าซ LPG ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2554 ในขณะที่การใช้ก๊าซ LPG ที่ใช้ในการเชื่อมของแผนกซ่อมบำรุง หรือ ใช้ในโรงอาหาร หรือ ใช้ในการเป็นเชื้อเพลังสำหรับหม้อไอน้ำ จึงถูกนับเป็นปริมาณการเก็บก๊าซ LPG ครับ
Chai
 

เพราะเหตุใดจึงไม่นับปริมาณก๊าซLPGสำหรับรถโฟล์คลิฟท์

โพสต์โดย blpbs_wb » จันทร์ 22 ต.ค. 2012 4:33 pm

การใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ มีประการศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตราเลียมเหลว เป็นเชื้่อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๕ กำกับดูแลอยู่ ประกอบกับได้มีกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๙ ออกตามาความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๔ ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นข้อกำหนดอยู่แล้ว ในกรณีที่มีการเก็บก๊าซเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม จะต้องทำเป็นโรงเก็บก๊าซเพื่อการใช้เอง
หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๗๙๔ ๔๘๐๔