การเดินท่อLPGในห้องอาหาร

โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. 13 ก.ย. 2012 8:37 pm
โดย น้องใหม่
ถ้าจะเดินท่อLPGภานในช้องฝ้ามีข้อกำหนดพิเศษหรือไม่และเป็นบริเวณอันตรายประเภทใด

Re: การเดินท่อLPGในห้องอาหาร

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 15 ก.ย. 2012 8:22 am
โดย น้องใหม่
มีใครช่วยตอบได้บ้าง

การเดินท่อLPGในห้องอาหาร

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 01 ต.ค. 2012 2:55 pm
โดย blpbs_wb
การวางท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในช่องฝ้า ซึ่งเป็นการวางท่อก๊าซฯ ไว้เหนือพื้นดินสามารถดำเนินการได้ แต่ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
ท่อที่วางไว้เหนือพื้นดิน ต้องเป็นชนิดที่มีขนาดและความหนาชนิดไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน เบอร์ ๔๐ (Schedule ๔๐) ถ้าต่อโดยวิธีทำเกลียวต้องใช้ท่อชนิดที่มีขนาดและความหนาไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน เบอร์ ๘๐ (Schedule ๘๐) แต่ถ้าต่อท่อโดยวิธีเชื่อมหรือหน้าแปลนให้ใช้ท่อชนิดที่มีขนาดและความหนาไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน เบอร์ ๔๐ (Schedule ๔๐) ก็ได้ และให้ทาสีรองพื้นกันสนิมไม่น้อยกว่าสองครั้ง แล้วทาทับหน้าด้วยสีลดความร้อนไม่น้อยกว่าสองครั้ง และต้องมีการป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือสิ่งของอื่นมากระทบ