หน้า 1 จากทั้งหมด 2
รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์แ

เมื่อ:
พุธ 22 ส.ค. 2007 4:37 pm
โดย กรมธุรกิจพลังงาน
ขอเชิญช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงร่างประกาศฯ ก่อนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
Re: รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์แ

เมื่อ:
พฤหัสฯ. 23 ส.ค. 2007 7:49 am
โดย กรมตรายาง(ปตท)
การออกแบบระบบไฟฟ้าที่ต้องใช้ สามัญไฟฟ้ากำลัง นั้นต้อง โหลดตั้งแต่ 1000กิโลวัตต์ขึ้นไป จึงจะจัดอยู่ในประเภทควบคุม ดังนั้นภาคีไฟฟ้าก็ต้องออกแบบและตรวจสอบประจำปีได้(งานตรวจสอบภาคีไฟฟ้าทำได้โดยปกติมาตั้งนานแล้ว)ส่วนงานออกแบบและตรวจสอบงานด้านเครื่องกลนั้นถูกต้องครับต้องสามัญเครื่องกลขึ้นไป ส่วนงานออกแบบและตรวจงานด้านโครงสร้างถ้าเป็นแค่สถานีสูบจ่ายก๊าซภาคีโยธาทำมาตั้งนานแล้วครับ ทำไมประกาศกรมต้องมาเปลี่ยนแปลงขอบเขตการทำงานของสภาวิศวกรรมด้วยถ้าต้องการข้อมูลก็โทรไปที่สภาวิศวกรรมได้ครับอย่าฟังแต่ ปตท.เพราะมันไม่รู้อะไรซักอย่างรู้แต่จะเอาเท่านั้น
Re: รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์แ

เมื่อ:
พฤหัสฯ. 23 ส.ค. 2007 4:16 pm
โดย NG
การทดสอบและการตรวจสอบถังเก็บและถังจ่ายก๊าซระหว่างการใช้งาน โดยการตรวจสอบด้วยสายตา ในกรณีที่อยู่ในสภาพการใช้งานที่ต้องตรวจสอบบ่อย คิดว่าควรจะทำเป็นรายงานก็เพียงพอ เนื่องจากกระทำโดยวิศวกรตรวจสอบและทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานแล้ว
Re: รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์แ

เมื่อ:
ศุกร์ 24 ส.ค. 2007 12:03 pm
โดย Top
อ้างถึงประกาศกรมฯเรื่อง การกำหนดบริเวณอันตรายฯ
ในโซน 0 ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประจำที่ แต่ข้อ 9-ข้อย่อย 8
กล่าวว่าเครื่องล่อฟ้าถ้าติดตั้งอยู่ในบริเวณโซน 0 แสดงว่าติดตั้งได้อยากให้พิจารณาความชัดเจนด้วย
Re: รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์แ

เมื่อ:
ศุกร์ 24 ส.ค. 2007 1:44 pm
โดย Inspector
ตามประกาศกรมฯ เรื่องการขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ ข้อ 4-ข้อย่อย 2.1 วิศวกรทดสอบและตรวจสอบที่เป็นบุคคล มีขอบเขตความสามารถดำเนินการได้เฉพาะทดสอบและตรวจสอบสถานีควบคุม และระบบท่อก๊าซ ถ้าทีมวิศวกรมีความสามารถและคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำการตรวจภาชนะบรรจุก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ได้ ทางกรมควรจะพิจารณาให้สามารถดำเนินการได้
Re: รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์แ

เมื่อ:
เสาร์ 25 ส.ค. 2007 8:09 am
โดย Top
ตามประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรฐาน การออกแบบ ข้อ 24
วัสดุหลอมละลายหรือฝาครอบประทุ ที่มีการตรวจสอบด้วยสายตาว่าไม่มีส่วนใดชำรุดเสียหาย หรือบวมปูดอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี เป็นระยะเวลาที่นานเกินไปหรือเปล่า ถ้าคำนึงถึงความปลอดภัยน่าจะเป็น 1-3 ปี
Re: รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์แ

เมื่อ:
เสาร์ 25 ส.ค. 2007 8:15 am
โดย ป้อมปราบ
ตามประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรฐาน การออกแบบ ข้อ 27
การทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ ผู้ขออนุญาตจะต้องแจ้งให้กรมฯทราบก่อนการทดสอบและตรวจสอบ ควรจะต้องแจ้งให้ทราบก่อนกี่วันเพื่อให้เกิดความสะดวกทั้งผู้ประกอบการและทางกรม
Re: รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์แ

เมื่อ:
เสาร์ 25 ส.ค. 2007 8:20 am
โดย วิศวกรตรวจสอบ
ตามประกาศกรมฯ เรื่อง วิธีการและข้อกำหนดการตรวจสอบการเลิกการใช้ก๊าซฯ ข้อ 4 อยากทราบว่าการแจ้งการเลิกใช้ควรจะแจ้งก่อนตรวจสอบการเลิกใช้กี่วันหรือหลังตรวจสอบการเลิกใช้
Re: รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์แ

เมื่อ:
เสาร์ 25 ส.ค. 2007 8:26 am
โดย EE
ในประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรฐาน การก่อสร้าง ข้อ 6
การติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีควบคุมให้เป็นไปตามที่กรมฯเห็นชอบ อยากให้ทางกรมกำหนดมาตรฐานอื่นที่เหมาะสมเพิ่ม เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัย
Re: รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์แ

เมื่อ:
เสาร์ 25 ส.ค. 2007 8:33 am
โดย Inspector
จากประกาศกรมฯ เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การออกแบบ สร้าง ตรวจสอบฯ ข้อ 20 การทดสอบและการตรวจสอบการรั่วซึมของท่อก๊าซทุก 5 ปี อยากทราบว่า
1. วิธีในการทดสอบและการตรวจสอบการรั่วซึมของท่อก๊าซ จะใช้วิธีใด
2. ตัวกลางที่จะใช้ในการทดสอบ