หน้า 1 จากทั้งหมด 1

โรงเก็บก๊าซ ใน โรงงาน

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 30 ก.ค. 2012 3:07 pm
โดย จป.โรงงาน
โรงงานของผม จะขอสร้างโรงเก็บก๊าซภายในโรงงาน ซึ่งเป็นถังแก๊สหุงต้ม สำหรับรถโฟคลิฟท์ จึงขอสอบถามข้อมูลดังนี้
โรงเก็บก๊าซห่างจากอาคารอื่นๆในโรงงาน น้อยกว่า 10 เมตร เจ้าหน้าที่จังหวัดแจ้งว่าต้องสร้างกำแพงกันไฟด้านที่ติดกับอาคารนั้น จึงขอถามว่า ถ้าอาคารนั้นเป็นอาคารที่เป็นวัสดุทนไฟและตัวโรงเก็บก๊าซเองก็ห่างจากรั้วของโรงงานมากกว่า 50 เมตรโดยรอบอยู่แล้ว ต้องสร้างกำแพงตามที่เจ้าหน้าที่บอกด้วยหรือไม่ (คือสงสัยว่าจะสร้างกำแพงกันไฟระหว่างอาคารภายในโรงงานเพื่อประโยชน์ด้านใด)
รบกวนด่วนด้วยนะครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

โรงเก็บก๊าซ ใน โรงงาน

โพสต์เมื่อ: พุธ 08 ส.ค. 2012 3:45 pm
โดย blpbs_wb
ในกรณีโรงเก็บก๊าซห่างจากอาคารอื่นหรือแนวเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร มีรั้วโปร่งทำด้วยวัสดุทนไฟ สูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร และห่าวจากขอบโรงเก็บก๊าซไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ในกรณีถ้าโรงเก็บก๊าซห่างจากอาคารอื่นหรือแนวเขตที่ดินของผู้อื่นน้อยกว่า ๒๐ เมตร ต้องสร้างกำแพงกันไฟด้านนั้นสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ห่างจากขอบโรงเก็บก๊าซไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร โดยไม่ต้องมีรั้วโปร่งด้านนั้นก็ได้

หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๗๙๔๔๘๐๔

Re: โรงเก็บก๊าซ ใน โรงงาน

โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. 16 ส.ค. 2012 1:27 pm
โดย ธนกฤต อิฏฐะวิบูลย์
ใครรู้ ช่วยตอบกระทู้ นี้ทีครับ

http://www.doeb.go.th/webboard/viewtopic.php?f=2&t=3869&sid=bd78bc1c4f5783731547fb632dca9ade