Moderator Control Panel ]

เปิดปั๊มในเขตเทศบาลใช้หลักเกณฑ์ใด

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เปิดปั๊มในเขตเทศบาลใช้หลักเกณฑ์ใด

โพสต์โดย คนในกองเพลิง » พุธ 09 พ.ค. 2012 3:13 pm

หน้าโรงเรียนบ้านลำทับ ม5 ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ กำลังก่อสร้างปั๊ม ทั้งที่พื้นที่มีแค่เพียง1คูหาไม่มีการทำกำแพงกั้นไฟ ใช้ฝาบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเป็นกำแพงอย่างนั้นหรือ คนข้างเคียงไม่ยินยอมก็ทำได้ การเปิดปั๊มในเขตเทศบาลและในที่ชุมบน มีเงินก็ทำได้ อยากจะตัดหลังคาเพื่อนบ้านออก ก็ตัดได้เหมือนกัน ช่วยแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้คนไม่มีเงินและไม่รู้ช่องว่างของกฎหมายให้รู้ทีเถอะ (ต้องขายบ้านให้มันด้วยมั๊ย จะได้มีพ้ืนที่เพิ่ม)
คนในกองเพลิง
 

Re: เปิดปั๊มในเขตเทศบาลใช้หลักเกณฑ์ใด

โพสต์โดย bfbs_wb » ศุกร์ 11 พ.ค. 2012 2:08 pm

ไม่ทราบว่าการก่อสร้างปั๊มดังกล่าวเป็นปั๊มประเภทใด แต่จากข้อมูลที่ให้มาได้มีภารกิจสร้างปั๊มในพื้นที่1คูหาซึ่งมีพื้นที่ไม่มากคาดว่าน่าจะเป็นการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 จำพวกปั๊มหลอดแก้วมือหมุนหรือปั๊มหยอดเหรียญ ซึ่งตามกฎหมายการตั้งปั๊มดังกล่าวต้องมีระยะความปลอดภัยโดยรอบปั๊มหลอดหรือปั๊มหยอดเหรียญอย่างน้อย 3 เมตรโดยรอบและต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงขนาด 6.8 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง และมีถังทรายขนาด 200ลิตร จำนวน 1 ถัง หากผู้ได้รับความเดือดร้อนมีความกังวลหรือข้อสงสัยสามารถแจ้งหารือได้ที่พลังงานจังหวัดกระบี่ โทร 077-623727 เพื่อเข้าพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย
bfbs_wb
 
โพสต์: 878
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 29 เม.ย. 2010 4:27 pm


ย้อนกลับไปยัง กระดาน ถาม-ตอบ กรมธุรกิจพลังงาน

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 35 ท่าน