Moderator Control Panel ]

การทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้ดินครบวาระ 10 ปี

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้ดินครบวาระ 10 ปี

โพสต์โดย weera » ศุกร์ 03 ก.พ. 2012 3:10 pm

การทดสอบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดินครบวาระ 10 ปี มีขั้นตอนอย่างไร เป็นหน้าที่ของใคร ผู้ประกอบการหรือหน่วยที่เกี่ยวข้อง
weera
 

Re: การทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้ดินครบวาระ 10 ปี

โพสต์โดย bfbs_wb » จันทร์ 06 ก.พ. 2012 11:51 am

ในการทดสอบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดินครบวาระ 10 ปี ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ต้องดำเนินการทดสอบโดยอยู่ในการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่
1. กรณี ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดินเป็นถังชั้นเดียวโดยผู้ทดสอบต้องใช้แรงดันอากาศ หรือก๊าชเฉื่อยแรงดันไม่น้อยกว่า 3 ปอนด์/ตารางนิ้ัว แต่ไม่เกิน 5 ปอนด์/ตารางนิ้ว เติมเข้าในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดิน ใช้เวลาในการทดสอบตามรายละเอียดดังนี้

ความจุถัง(ลิตร) เวลาที่ใช้ในการทดสอบ

ไม่เกิน 15,000 ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
ไม่เกิน 30,000 ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
ไม่เกิน 45,000 ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง
ไม่เกิน 60,000 ไม่น้อยกว่า 96 ชั่วโมง


2. กรณี ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดินเป็นชนิดผนังสองชั้นทำการทดสอบตาม NFPA30 ให้ทดสอบระหว่างผนังด้วยความดัน 3-5 ปอนด์/ตารางนิ้ว หรือ Vaccuum ที่ 5.3 in.Hg.(17.9 Kpa)หรือทดสอบตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง
bfbs_wb
 
โพสต์: 878
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 29 เม.ย. 2010 4:27 pm

Re: การทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้ดินครบวาระ 10 ปี

โพสต์โดย MEE » พฤหัสฯ. 13 ก.ย. 2012 4:19 pm

กฎกระทรวง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พศ. 2552 ข้อ 19 (5) กล่าวถึงเกี่ยวกับถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ห้ามทำการทดสอบด้วยแรงดันอากาศ
ไม่ทราบว่าจะขัดต่อกฎหมายหรือไม่ครับ
MEE
 


ย้อนกลับไปยัง กระดาน ถาม-ตอบ กรมธุรกิจพลังงาน

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Bing [Bot] และ บุคคลทั่วไป 52 ท่าน