หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สามารถแยกเก็บก๊าซในการขออนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซได้หรือไม่

โพสต์เมื่อ: อังคาร 20 ธ.ค. 2011 1:26 pm
โดย วิศวกร
จากการตรวจเพื่ออนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซที่มีการเก็บก๊าซมากกว่า 1000 กิโลกรัม(ในถังก๊าซหุงต้ม) ซึ่งกฏหมายระบุให้เปลี่ยนภาชนะเก็บเป็นถังเก็บและจ่ายก๊าซภายใน 2 ปีนั้นจึงมีข้อสงสัยในทางปฏิบัติที่ต้องขอคำตอบในภาพรวมดังนี้
1. สถานประกอบการบางแห่ง ใช้ก๊าซสองบริเวณ ห่างกันมากกว่า 100 เมตร ปริมาณรวม 1600 กก ถ้ากฏหมายระบุว่าต้องนับรวมน้ำหนักในถังก๊าซทั้งหมด ผู้ประกอบการจะต้องจัดเก็บในถังเก็บและจ่ายก๊าซ และต้องเดินท่อก๊าซยาวมาก รวมถึงบางแห่งต้องหาที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีสถานที่ที่เหมาะสม โดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐ โปรดแนะนำวิธีการที่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องในกรณีดังกล่าวด้วย
2. ในห้างสรรพสินค้าที่มีร้านจำหน่ายอาหารในชั้นที่ 2 3 4... ของอาคาร มีปริมาณการเก็บก๊าซ 400 กก ต้องนำภาชนะเก็บก๊าซลงมาไว้ที่ชั้น 1 ใช่หรือไม่
ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ จักได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

สามารถแยกเก็บก๊าซในการขออนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซได้หรือไม่

โพสต์เมื่อ: ศุกร์ 13 ม.ค. 2012 11:27 am
โดย blpbs_wb
๑. ผู้มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่มีประมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ต้องเก็บรักษาและใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังเก็บและใช้ก๊าซเท่านั้น หากจะเก็บรักษาและใช้ในถังก๊าซหุงต้มต้องลดปริมาณการเก็บและใช้ก๊าซไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
๒. ใช่