สอบถามเกี่ยวกับกฎหมาย LPG

เมื่อ:
จันทร์ 03 ต.ค. 2011 12:11 pm
โดย Thidatip
กรณีสถานประกอบการใช้ก๊าซ LPG บรรจุถังขนาด 48 กิโลกรัม จำนวน 20 ถัง
ในการใช้งานจะต่อท่อส่งก๊าซ LPG ไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับ Boiler จะต้องดำเนินการ
ตามกฎหมาย LPG อย่างไรบ้างค่ะ
สอบถามเกี่ยวกับกฎหมาย LPG

เมื่อ:
อังคาร 01 พ.ย. 2011 12:00 pm
โดย blpbs_wb
ต้องยื่นขออนุญาตมีไว้ไนครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายสำหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ วิธียื่นขออนุญาตมีไว้ไนครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
ยื่นขออนุญาตตาม แบบคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ.๗) กับพลังงานจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นๆตั้งอยู่ หากสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นขออนุญาตฯกับกรมธุรกิจพลังงาน
ขั้นตอนที่ ๒ เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. แบบคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ.๗)
๒. หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็น นิติบุคคล)
๓. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ของผู้มีอำนาจลงนาม
๔. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
๕. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์บริเวณที่ตั้งถังก๊าซ
๖. สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองฯ ผู้มีอำนาจลงนาม
๗. แบบผังสังเขปแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยรอบ ในรัศมีไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร โดยผังดังกล่าวต้องแสดงตำแหน่งที่สามารถทราบถึงบริเวณสถานที่ตั้งได้อย่างชัดเจน
๘. แบบผังบริเวณแสดงการตั้งถังก๊าซหุงต้ม ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ แนวท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
๙. แบบแปลนติดตั้งระบบไฟฟ้า (ถ้ามี) ต้องแสดงแบบอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) แบบแผนผังแสดงการแบ่งขอบเขตพื้นที่บริเวณอันตราย
(ข) แบบแผนผังแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และบริภัณฑ์ภายในบริเวณอันตราย
โดยสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ยื่นขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ต้องมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. การตั้งถังก๊าซหุงต้ม
(ก) สถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้ม ต้องอยู่ที่ชั้นระดับพื้นดินของอาคาร และตั้งในที่ที่จัดไว้สำหรับตั้งถังก๊าซหุงต้มโดยเฉพาะ
(ข) สถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้ม ต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่มีความร้อนสูง เปลวไฟ หรือประกายไฟ หรือวัสดุที่ทำให้เกิดไฟหรือไฟไหม้ได้ง่ายไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร
(ค) พื้นของสถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้ม ต้องเป็นพื้นเรียบ และผิวพื้นต้องเป็นวัสดุที่ทำให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก เช่น ซีเมนต์ขัดมัน หินเกล็ดขัดมัน
(ง) ตั้งถังก๊าซหุงต้มไว้ในที่ที่มีการระบายอากาศหรือถ่ายเทอากาศได้ดี
(จ) มีอุปกรณ์ยึดถังก๊าซหุงต้ม เพื่อไม่ให้ถังก๊าซหุงต้มเคลื่อน หรือล้ม
(ฉ) ไม่ตั้งถังก๊าซหุงต้มในห้องรับประทานอาหาร
๒. การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังก๊าซหุงต้มในสถานที่ใช้ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ดังต่อไปนี้
(ก) ใช้ท่อเหล็กกล้าชนิดที่ใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยเฉพาะและเป็นชนิดไม่มีตะเข็บ (Seamless Steel Pipe) เช่น ท่อตามมาตรฐาน API ๕ L หรือเทียบเท่า
ท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามวรรคหนึ่ง ที่มีก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นไอก๊าซไหลผ่าน และมีความดันของไอก๊าซไม่เกิน ๐.๔๘ เมกาปาสกาลมาตรหรือเป็นท่อที่วางไว้ภายในอาคารที่มีเฉพาะไอก๊าซผ่านและมีความดันของไอก๊าซไม่เกิน ๐.๑๔ เมกาปาสกาลมาตรจะเป็นท่อทองแดงหรือจะเป็นชนิดมีตะเข็บก็ได้
(ข) ให้ใช้ท่ออ่อนที่ใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยเฉพาะในระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว ได้เฉพาะช่วงที่จำเป็นต้องให้ระบบท่อก๊าซมีการขยับตัวได้เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งเข้ากับเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับก๊าซ
(ค) ในกรณีที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ปรับความดัน อุปกรณ์ปรับความดันต้องเป็นชนิดที่ใช้กับ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยเฉพาะ
(ง) ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายที่ท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่อยู่ระหว่างลิ้นปิดเปิดสองตัวด้วย ยกเว้นท่อที่มีไอก๊าซไหลผ่าน
(จ) การต่อท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระบุ (Nominal Diameter) ไม่เกิน ๕๐ มิลลิเมตร ให้ต่อโดยวิธีทำเกลียวหรือวิธีเชื่อมหรือหน้าแปลนก็ได้ ส่วนท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางระบุเกิน ๕๐ มิลลิเมตร ให้ต่อโดยวิธีเชื่อมหรือหน้าแปลนเท่านั้น และต้องจัดให้มีสื่อไฟฟ้าที่รอยต่อดังกล่าว เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ตลอด ข้อต่อที่ใช้ต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยเฉพาะ
(ฉ) การวางท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะวางไว้เหนือพื้นดินหรือฝังไว้ใต้พื้นดินก็ได้ แต่ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
- ท่อที่วางไว้เหนือพื้นดิน ต้องเป็นชนิดที่มีขนาดและความหนาชนิดไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเบอร์ ๔๐ (Schedule ๔๐) ถ้าต่อโดยวิธีทำเกลียวต้องใช้ท่อชนิดที่มีขนาดและความหนาชนิดไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเบอร์ ๘๐ (Schedule ๘๐) แต่ถ้าต่อโดยวิธีเชื่อมหรือหน้าแปลนให้ใช้ท่อชนิดที่มีขนาดและความหนาชนิดไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน เบอร์ ๔๐ (Schedule ๔๐) ก็ได้ และให้ทาสีรองพื้นกันสนิมไม่น้อยกว่าสองครั้งแล้วทาทับหน้าด้วยสีลดความร้อน ไม่น้อยกว่าสองครั้ง และต้องมีการป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือสิ่งอื่นมากระทบ
- ท่อที่ฝังไว้ใต้พื้นดิน ต้องเป็นชนิดที่มีขนาดและความหนาชนิดไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเบอร์ ๘๐ (Schedule ๘๐) และห้ามต่อท่อโดยวิธีทำเกลียว ต้องทาทับด้วยวัสดุป้องกันการผุกร่อน ไม่น้อยกว่าสองครั้งและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ท่อต้องอยู่ต่ำกว่าผิวดินไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร และต้องจัดให้มีเครื่องหมายถาวรไว้เหนือพื้นดินแสดงตำแหน่งและแนวของท่อให้เห็นได้ชัดเจน
(ช) ท่อที่วางทะลุผ่านกำแพงคอนกรีตหรือกำแพงอิฐ ต้องวางในปลอกที่ฝังไว้ในกำแพงนั้น และสามารถเอาท่อเข้าออกได้โดยสะดวก
(ซ) ลิ้นปิดเปิดทุกตัว ต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ เมกาปาสกาลมาตร และต้องติดตั้งอยู่ ณ ตำแหน่งที่สามารถเข้าไปปิดเปิดได้สะดวก
(ฎ) ท่ออ่อนที่รับแรงดันก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่เกิน ๐.๐๐๗ เมกาปาสกาลมาตร ต้องเป็นชนิด ที่ใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยเฉพาะ และต้องมีความยาวไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร ที่ปลายท่ออ่อนต้องรัดด้วยเข็มขัดรัดท่อแบบโลหะเท่านั้น
๓. ต้องทำการทดสอบระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยบริษัททดสอบที่จดทะเบียนกับกรมฯ ด้วยความดันไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่าของความดันใช้งาน โดยรักษาความดันที่ใช้ทดสอบให้คงที่ไว้ไม่น้อยกว่า สามสิบนาทีจนเป็นที่แน่นอนว่าระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว ไม่รั่ว โดยผู้ทดสอบและตรวจสอบ และต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบทุกๆ ๕ ปี
๔. ระบบระบบป้องกันอัคคีภัย ต้องมีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง อย่างน้อย ๒ เครื่อง
หมายเหตุ
สถานที่ใช้ก๊าซหรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ ที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ หรือพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นแผนผังและรูปแบบ แต่ให้นำหนังสือการเห็นชอบให้เก็บและใช้ก๊าซจากถังก๊าซหุงต้มของสถานที่ใช้ก๊าซหรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ ครั้งล่าสุดมาใช้ประกอบเป็นหลักฐาน
โดยให้ยื่นแบบคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ.๗) กับพลังงานจังหวัด ที่สถานประกอบการนั้น ๆ ตั้งอยู่ หากสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นแจ้งข้อเท็จจริงกับ กรมธุรกิจพลังงาน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว โทร. ๐๒ ๗๙๔ ๔๘๒๓ ต่อ ๔๘๑๓