Moderator Control Panel ]

เกี่ยวกับคำจำกัดความ "สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว"

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกี่ยวกับคำจำกัดความ "สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว"

โพสต์โดย นายสุกรัณย์ » อังคาร 14 มิ.ย. 2011 4:32 pm

อ้างอิงจาก

[b] ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ
และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
สำหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๔

“สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” หมายความว่า สถานประกอบการที่มีการเก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผลิต แต่ไม่รวมถึงการใช้
เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้มในครัวเรือน [/b]

เนื่องจากโรงงานที่ผมดูแลอยู่ มีการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในหลาย ๆ ส่วน จึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำจำกัดความ "ก๊าซปิโตรเลียมเหลว" ดังนี้
สถานประกอบการที่ผมดูแลอยู่นั้น มีการเก็บ "ถังก๊าซหุงต้ม" ไว้ประมาณ 4 จุด เพื่อ 2 จุดประสงค์ ดังนี้
1.) ใช้ในการประกอบอาหารที่โรงอาหารกลางของโรงงาน 1 จุด ประมาณ 1,600 ลิตร หรือประมาณ 800 ก.ก.
2.) ใช้สำหรับรถฟอร์คลิฟท์ 3 จุด ประมาณ 200 ลิตร/จุด หรือประมาณ 100 ก.ก./จุด
ซึ่งทั้งหมดโรงงาน จะมีการจัดเก็บถังก๊าซหุงต้มประมาณ 2,200 ลิตร หรือประมาณ 1,100 ก.ก.

[b]คำถาม[/b]
[b]1. การนับจำนวนของก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้นับจาก "จำนวนทั้งหมดที่ใช้ในสถานประกอบการ" หรือ "จำนวนทั้งหมดที่จัดเก็บในแต่ละบริเวณในพื้นที่ของสถานประกอบการ"?[/b]
เพราะถ้านับแค่แต่ละจุด จะไม่มีจุดใดเก็บถังก๊าซหุงต้มเกิน 1,000 ก.ก.
แต่ถ้านับรวมทั้งหมดโรงงาน จะเป็นเก็บถังก๊าซหุงต้มเกิน 1,000 ก.ก. ซึ่งมีผลให้ต้องทำ "ถังเก็บและจ่ายก๊าซ" ภายในสองปีครับ

[b]2. การใช้ถังก๊าซหุงต้มสำหรับการประกอบอาหารให้พนักงานที่โรงอาหารกลางของโรงงาน เข้าข่ายการใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้มในครัวเรือนหรือไม่? และต้องนับปริมาณรวมไปใน "สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว" ด้วยหรือไม่?[/b]

[b]3. การใช้ถังก๊าซหุงต้มสำหรับรถฟอร์คลิฟท์ เข้าข่ายการใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับกระบวนการผลิตหรือไม่? และต้องนับปริมาณรวมไปใน "สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว" ด้วยหรือไม่?[/b]


จึงขอคำชี้แจงเพื่อจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องต่อไปครับ
นายสุกรัณย์
 

Re: เกี่ยวกับคำจำกัดความ "สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว"

โพสต์โดย blpbs_wb » พุธ 22 มิ.ย. 2011 2:38 pm

๑. การนับจำนวนก๊าซปิโตรเลียมเหลว นับรวมทั้งหมดของโรงงานทุกจุด
๒. การใช้ก๊าซหุงต้มที่โรงอาหารที่ต่อถังเข้าเป็นชุดด้วยกัน ไม่นับเป็นการหุงต้มในครัวเรือน แต่นับเป็นสถานที่ใช้ด้วย
๓. ในกรณีการใช้ก๊าซหุงต้มของรถฟอร์คลิฟท์ ไม่เข้าข่ายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับกระบวนการผลิตและไม่นับรวมเป็นสถานที่ใช้ก๊าซ การเก็บถังก๊าซของรถฟอร์คลิฟท์เก็บได้รวมกันไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ในกรณีที่เกินจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๙ ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘ ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
blpbs_wb
 
โพสต์: 798
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 20 ก.ค. 2009 11:42 am

Re: เกี่ยวกับคำจำกัดความ "สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว"

โพสต์โดย Safety » พฤหัสฯ. 09 ก.พ. 2012 9:29 am

๓. ในกรณีการใช้ก๊าซหุงต้มของรถฟอร์คลิฟท์ ไม่เข้าข่ายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับกระบวนการผลิตและไม่นับรวมเป็นสถานที่ใช้ก๊าซ การเก็บถังก๊าซของรถฟอร์คลิฟท์เก็บได้รวมกันไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ในกรณีที่เกินจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๙ ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘ ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ขอสอบถามเรื่อง
ตามข้อ 3 เพิ่มเติมความ ถ้าส่วนใหญ่อยู่บนรถฟอร์คลิฟท์ และไม่มีการสำรอง ต้องนับปริมาณก๊าซบนรถฟอร์คลิฟท์ด้วยหรือไม่ครับ