หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สอบถามเรื่องสถานที่จัดเก็บน้ำมันดีเซลเอาไว้ใช้ในโรงงานครับ

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 18 ต.ค. 2010 11:48 pm
โดย ancient
อยากสอบถามเรื่องสถานที่จัดเก็บน้ำมันดีเซลครับ

จะจัดเก็บในถังขนาด 5000L สองถัง ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุก วางบนแท่นทำฐานรากอย่างดี จัดเก็บไว้ภายนอกอาคาร
ถ้าวางไว้ห่างจากกำแพงรั่วคอนครีตของโรงงานประมาณ 1 เมตร สามารถทำได้ไหมครับ

Re: สอบถามเรื่องสถานที่จัดเก็บน้ำมันดีเซลเอาไว้ใช้ในโรงงานครับ

โพสต์เมื่อ: อังคาร 19 ต.ค. 2010 10:07 am
โดย bfbs_wb
ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากกฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2552 ข้อ 42(7) ได้กำหนดไว้ว่า " ผนังถังต้องห่างจากเขตทางสัญจรด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะ
ไม่น้อยกว่า 7.5 เมตร และต้องห่างจากเขตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงด้านอื่นที่ไม่ใช่ทางเข้า
และทางออกสำหรับยานพาหนะไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร หากมีระยะน้อยกว่า 15.00 เมตร
ต้องสร้างกำแพงกันไฟสูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ที่เขตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงด้านนั้น
และตัวถังต้องห่างจากกำแพงกันไฟไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร"

Re: สอบถามเรื่องสถานที่จัดเก็บน้ำมันดีเซลเอาไว้ใช้ในโรงงานครับ

โพสต์เมื่อ: อังคาร 19 ต.ค. 2010 5:09 pm
โดย JOBBER
เคยอ่าน กฏหมาย เจอว่าถ้า เก็บไม่เกิน 9000 ลิตร ไม่ต้องขออนุญาต เลยนี่ครับ
ยังไง ลองเช็คดูดีดีนะครับ

ส่วน คำตอบก่อนหน้านี้ เป็นกฏหมายสำหรับสถานีบริการน้ำมันนี่ครับ
แต่ ถ้าเก็บไว้ใช้เอง น่าจะเป็นคนละประเภท นะครับ

Re: สอบถามเรื่องสถานที่จัดเก็บน้ำมันดีเซลเอาไว้ใช้ในโรงงานครับ

โพสต์เมื่อ: พุธ 20 ต.ค. 2010 9:26 am
โดย bfbs_wb
ตามรายละเอียดที่ท่านให้มาแจ้งว่า "ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุก" ถ้ามีการใช้เติมรถยนต์ มีหัวจ่ายน้ำมันแบบสถานีบริการก็จะเข้าข่ายเป็นสถานีบริการเพื่อการใช้เอง หากไม่ได้ใช้ในการเติมรถยนต์แต่ใช่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรหรือใช้สำหรับหล่อลื่นเครื่องจักรจะเข้าข่ายเป็นสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง