Moderator Control Panel ]

การเก็บก๊าซ

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Re: การเก็บก๊าซ

โพสต์โดย ประจวบ » เสาร์ 23 ม.ค. 2010 2:46 pm

รบกวนท่านผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะครับ
ประจวบ
 

การเก็บก๊าซ

โพสต์โดย บุคคลทั่วไป » อาทิตย์ 24 ม.ค. 2010 10:41 am

ในการจัดเก็บก๊าซสามารถนำถังบรรจุก๊าซขึ้นไปบนอาคารได้หรือไม่

กรณี อพาร์ทเมนต์ สามารถนำถังก๊าซขึ้นไปประกอบอาหารบนห้องได้หรือไม่ มีกฏหมายใดห้ามไว้หรือไม่
บุคคลทั่วไป
 

Re: การเก็บก๊าซ

โพสต์โดย สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตเลียมเหลว » จันทร์ 25 ม.ค. 2010 11:46 am

การนำถังก๊าซหุงต้มขึ้นไปบนอาคารอพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียมตามกฎหมายของกระทรวงพลังงาน หากใช้ก๊าซหุงต้มไม่เกิน 250 ลิตรหรือประมาณ 130 กิโลกรัมต่อห้อง ก็ไม่มีกฎหมายบังคับสามารถใช้ได้ แต่จะมีกรณีของนิติบุคคลอาคารชุด (คอนโดมิเนียม) บางแห่งอาจจะห้ามไม่ให้ใช้ก๊าซหุงต้ม
สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตเลียมเหลว
 


ย้อนกลับไปยัง กระดาน ถาม-ตอบ กรมธุรกิจพลังงาน

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 22 ท่าน