ระยะความยาวของท่อส่งก๊าซไปยังสถานีก๊าซมีกฎหมายกำหนดหรือไม่

เมื่อ:
พฤหัสฯ. 08 ก.ย. 2005 12:43 pm
โดย ณพล ประทุมบาล[maintenance_tsl@sakae-lace.co.jp]
ปกติระยะการสูบถ่ายแก๊สจห่างกันตามความยาวของท่อแก๊สที่มากับรถส่งแก๊ส (ไม่เกิน 10 เมตร ) ถ้าหัวรับท่อแก๊สอยู่ที่เดิม (ภายในรั้วโปร่ง ) อยากถามว่า สามารถต่อท่อส่งแก๊สจากรถส่งแก๊สไปยังสถานีรับแก๊ส ได้ไม่เกินกี่เมตร
Re: ระยะความยาวของท่อส่งก๊าซไปยังสถานีก๊าซมีกฎหมายกำหนดหรือไม่

เมื่อ:
พฤหัสฯ. 15 ก.ย. 2005 2:39 pm
โดย ส่วนธุรกิจคลังและการขายส่ง สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซและลักษณะและส่วนประกอบภายในถังขนส่งก๊าซลงวันที่ 15 สิงหาคม 2529 ข้อ14 ตรี ระบุแต่เพียงว่าสายยางที่ใช้สำหรับถ่ายเทก๊าซต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะและทนแรงดันไม่น้อยกว่า1.959 เมกาปาสกาลมาตร (20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) แต่ไม่ได้ระบุว่าให้มีความยาวกี่เมตร โดยในทางปฏิบัติควรยาวไม่เกิน 20 เมตร ซึ่งใช้ในยานพาหนะขนส่งก๊าซที่ติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณก๊าซ และจะต้องมีสายดินที่มีความยาวไม่น้อยกว่าความยาวของสายส่งก๊าซด้วย