โดย arctan01 » ศุกร์ 27 ก.พ. 2026 4:51 pm
สอบถาม จากข้อกำหนดเรื่องการเก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในสถานที่ใช้ ระบุไว้ว่าไม่ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มซ้อนกัน
ในความหมายของข้อกำหนดดังกล่าว การวางซ้อนกันนั้นหมายถึง ซ้อนกันในแนวดิ่งเท่านั้น หรือ รวมถึงซ้อนกันในแนวราบด้วย
ขอบคุณครับ
-
arctan01
-
โดย blpbs_wb » จันทร์ 02 มี.ค. 2026 12:52 pm
1. ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มให้ห่างจากบันไดหริอประตูภายในอาคารที่ใช้เป็นร้านจำหน่ายฯ ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
2. ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุมต้มเป็นแถวเรียงชิดกันได้ไม่เกินสามแถว และสูงไม่เกิน 2 เมตร
3. การตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มต้องมีปริมาณไม่เกิน 2,400 ลิตรต่อหนึ่งกลุ่ม และแต่ละกลุ่มต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
-