การต่อท่อ LPG

เมื่อ:
พุธ 17 ธ.ค. 2025 10:40 am
โดย Warunee.N
พื้นที่จัดเก็บ LPG ของบริษัท มี 2 จุด
- จุดเก็บถัง 15 kg. ไม่มีการเชื่อมต่อ ยกเข้าไปต่อที่เครื่องจักรในโรงงาน
- จุดเก็บถัง 48 kg. มีท่อเชื่อมต่อเข้าไปในโรงงาน
ขออนุญาตถาม ดังนี้
1. จุดที่เก็บถัง 48 kg. มีทั้งหมด 10 ถัง (ต่อท่อใช้งาน 5 ถัง, ต่อท่อเพื่อ spare 5 ถัง) ถือว่าเป็น สถานที่ใช้ ลักษณะที่หนึ่ง ได้หรือไม่
2. จากข้อ 1 การต่อท่อ แต่ยังไม่มีการใช้งาน ถือว่าเป็นโรงเก็บได้หรือไม่
การต่อท่อ LPG

เมื่อ:
จันทร์ 22 ธ.ค. 2025 11:19 am
โดย blpbs_wb
ตาม กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการกำหนดไว้ ดังนี้
สถานที่ใช้ หมายความว่า สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และ อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีการเชื่อมต่อระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และอุปกรณ์เข้ากับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
สถานที่ใช้ ลักษณะที่หนึ่ง หมายความว่า สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจาก ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่มีปริมาณเกิน ๒๕๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร (ใช้ถัง 48 กิโลกรัม จำนวนไม่เกิน 5 ถัง)
สถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง หมายความว่า สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจาก ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร (ใช้ถัง 48 กิโลกรัม จำนวน 6-10 ถัง)
สถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม หมายความว่า สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณ เกิน ๑,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป (ใช้ถัง 48 กิโลกรัม จำนวน 11 ถังขึ้นไป)
ดังนั้น ตามที่ท่านสอบถามมาสรุปได้ ดังนี้
ข้อ 1. เนื่องจากมีการต่อระบบท่อเข้ากับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มทั้งหมดจำนวน 10 ถัง ดังนั้น จึงถือว่าเป็นสถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง
ข้อ 2. หากมีการต่อท่อเข้ากับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม จะถือว่าเป็นสถานที่ใช้เท่านั้น