Moderator Control Panel ]

สอบถามชนิดของถังเก็บน้ำมันที่ต้องติดตั้งระบบโฟม

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สอบถามชนิดของถังเก็บน้ำมันที่ต้องติดตั้งระบบโฟม

โพสต์โดย อัธพล » อาทิตย์ 07 ธ.ค. 2025 3:12 pm

จากกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่ 8 ก ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
http://elaw.doeb.go.th/document_doeb/TH/803TH_0001.pdf

สำหรับผู้ประกอบการผลิตน้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำมันชนิดไวไฟน้อย

คำถาม
1. ถังผสม(Blending Tank) ในอาคาร ถือเป็นถังเก็บหรือไม่? จัดอยู่ในข้อ 87 (1) ของกฏกระทรวงฯ หรือไม่?
B01: กว้าง 187.7 ซม, สูง 220 ซม
B02: กว้าง 163.7 ซม, สูง 220 ซม
B03: กว้าง 159 ซม, สูง 218 ซม
B04: กว้าง 127 ซม, สูง 147 ซม
B05: กว้าง 104 ซม, สูง 132 ซม
B06: กว้าง 186 ซม, สูง 338 ซม
B07: กว้าง 186 ซม, สูง 338 ซม
B08: กว้าง 186 ซม, สูง 338 ซม

2. ถังเก็บแนวนอน กลางแจ้ง ภายนอกอาคาร ที่ใช้เก็บน้ำมันชนิดไวไฟน้อยหรือ Base Oil (ตามภาพแนบ) ต้องติดตั้งระบบฉีดสารละลายโฟมตาม ข้อ 90 ของกฏกระทรวงฯ หรือไม่?
ภาพแนบ: https://drive.google.com/file/d/1SEYvN3aAEpJIN5liV8IufNO9oHdL4tMH/view?usp=sharing
TK01: กว้าง 241 ซม​, สูง 170 ซม​, ยาว 6 เมตร​ 16ซ.ม
TK02: กว้าง 241 ซม​, สูง 170 ซม​, ยาว 6 เมตร​ 16ซ.ม
TK03: กว้าง 241 ซม​, สูง 170 ซม​, ยาว 6 เมตร​ 16ซ.ม
อัธพล
 

Re: สอบถามชนิดของถังเก็บน้ำมันที่ต้องติดตั้งระบบโฟม

โพสต์โดย กธน. » พฤหัสฯ. 11 ธ.ค. 2025 10:50 am

คำถามที่ 1
คำตอบ
หากถังผสม (Blending Tank) ซึ่งอยู่ในกระบวนการผลิต เมื่อผลิตแล้วเสร็จและไม่ได้มีการเก็บน้ำมันไว้ในถังผสมดังกล่าว จะไม่เข้าข่ายเป็นถังเก็บน้ำมัน ยกเว้นมีการเก็บน้ำมันไว้ในถังดังกล่าวด้วยจะเข้าข่ายเป็นถังเก็บน้ำมัน


คำถามที่ 2
คำตอบ
ไม่ต้องติดตั้ง เนื่องจากลักษณะถังเก็บน้ำมัน (ตามภาพ) ไม่เข้าข่ายตามข้อ 90 (ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ตามแนวตั้ง) แต่ท่านต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ำยาดับเพลิง ซึ่งเป็นไปตามข้อ 86 และเครื่องสูบน้ำดับเพลิงสำหรับใช้เป็นน้ำหล่อเย็นและใช้เป็นน้ำดับเพลิง ซึ่งเป็นไปตามข้อ 88 (2) (3) ของกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน พ.ศ. 2567
กธน.
 