หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การขอใบอนุญาตของสถานที่เก็บน้ำมัน

โพสต์เมื่อ: พุธ 11 ธ.ค. 2024 2:37 pm
โดย AES
เนื่องจากสถานประกอบการมีการติดตั้งถังเก็บน้ำมันขนาด 1600 ลิตรสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่องซึ่งเป็นส่วนควบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรง และมีการติดตั้งถังน้ำมันขนาด 1,200 ลิตร กับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงซึ่งเป็นส่วนควบของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงโดยตรง สถานประกอบการจำเป็นต้องขอใบอนุญาตตามกฎหระทรวง เรื่องสถานที่เก็บน้ำมัน พ.ศ. 2567 หรือไม่

Re: การขอใบอนุญาตของสถานที่เก็บน้ำมัน

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 16 ธ.ค. 2024 1:55 pm
โดย bfbs_wb
คำตอบ
ข้อ 2 ของกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน พ.ศ. 2567 กำหนดว่า “ภาชนะบรรจุน้ำมัน” หมายความว่า ขวดน้ำมัน กระป๋องน้ำมัน ถังน้ำมัน และถังเก็บน้ำมัน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงถังเก็บน้ำมัน ดังต่อไปนี้
(1) ถังเก็บน้ำมันขนาดไม่เกิน 2,500 ลิตรต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินหนึ่งเครื่องที่ติดตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
(2) ถังเก็บน้ำมันขนาดไม่เกิน 5,000 ลิตรต่อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการตรวจสอบทดสอบและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
ดังนั้น การครอบครองน้ำมันของสถานประกอบการดังกล่าวเข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามข้อ 2 ของกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน พ.ศ. 2567