หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สถานที่ใช้ก๊าซ(LPG) ต้องจัดเก้บก๊าซไม่เกิน 2,000 ลิตร ถูกต้อ

โพสต์เมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2008 10:20 am
โดย พะเยาว์ วัฒนวาณิชกิจ[ta_safety_ps@tipcoasphalt.com]
ตามกำหมาย กฎกระทรวงฉบับที่4(พ.ศ.2529)ตาม ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่28 ลว. 29/12/2514

ข้อ 2 (10) สถานที่เก็บก๊าซ หมายถึง

(ก) ร้านจำหน่ายก๊าซ มีปริมาณเกิน 500 ลิตร

(ข) สถานที่ใช้ก๊าซ ได้แก่ สถานที่เก็บและใช้ก๊าซซึ่งมีไว้เพื่อ การใช้เอง และมีปริมาณก๊าซรวมกันทั้งหมดเกิน 500 ลิตร

ข้อ 86 การเก็บก๊าซของสถานที่ใช้ก๊าซ ต้องมีปริมาณรวมกันแห่งละ ไม่เกิน 2,000 ลิตร



ถามว่า บริษัทฯมีถังก๊าซ ขนาด 48 กก. 12 ใบ ประมาณ 1,300 ลิตร ปฏิบัติถูกต้องตามข้อกำหนดหรือไม่ครับ

Re: สถานที่ใช้ก๊าซ(LPG) ต้องจัดเก้บก๊าซไม่เกิน 2,000 ลิตร ถูกต้อ

โพสต์เมื่อ: พุธ 17 ธ.ค. 2008 11:12 am
โดย สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตเลียมเหลว
สถานที่ใช้ก๊าซที่เป็นโรงงาน หรือไม่ใช่โรงงงาน ถ้ามีการเก็บก๊าซปริมาณรวมกันมากกว่า 500 ลิตร จะต้องขออนุญาตเก็บและใช้ก๊าซต่อกรมธุรกิจพลังงาน(ตั้งอยู่ในเขตกทม.) ต่างจังหวัดยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือพลังงานจังหวัด

กรณีบริษัทฯ ของคุณพะเยาว์ จะต้องขออนุญาตเก็บและใช้ก๊าซตามข้อกำหนดใน ปว. 28 การตั้งถังก๊าซขนาด 48 กก. ตั้งได้กลุ่มละไม่เกิน 2,000 ลิตร แต่ละกลุ่มห่างกันไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร