Moderator Control Panel ]

สอบถามเรื่องระบบป้องกันภัยในสถานีบริการ LPG

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สอบถามเรื่องระบบป้องกันภัยในสถานีบริการ LPG

โพสต์โดย chavarit » พฤหัสฯ. 07 ก.ค. 2011 10:32 pm

คลิกเพื่อดูรายงาน คลิกเพื่อดูรายงาน

ผมอยากสอบถามนะครับว่า ถ้าเกิดมีเหตุแก๊สรั่ว หรือความดันในระบบสูงเกิน เราจะระงับเหตุได้อย่างไร สงสัยว่า มีวาล์ว(ก้านใหญ่ๆ)สำหรับเหตุฉุกเฉินอยู่ตรงบริเวณ ถังเก็บและจ่ายก๊าซ อุปกรณ์ตัวนั้นมีหน้าที่ช่วยระงับเหตุอะไรได้บ้างครับ และมีวิธีอื่นใดอีกบ้างครับ
chavarit
 

สอบถามเรื่องระบบป้องกันภัยในสถานีบริการ LPG

โพสต์โดย blpbs_wb » อังคาร 16 ส.ค. 2011 2:39 pm

๑. ลำดับแรกถ้าเกิดมีเหตุแก๊สรั่วขณะที่เครื่องสูบก๊าซยังทำงานอยู่ ต้องปิดสวิทซ์หยุดการทำงานของเครื่องสูบก๊าซทันที
๒. ถ้าเกิดมีเหตุแก๊สรั่ว เนื่องจากระบบท่อจ่ายก๊าซขาดทันทีทันใด จะมีอุปกรณ์ลิ้นควบคุมการไหลที่ติดตั้งไว้ในระบบท่อก๊าซใกล้กับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ปิดหยุดการจ่ายก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าซทันที
๓. ถ้าเกิดมีเหตุแก๊สรั่ว เนื่องจากระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์รั่ว จะมีอุปกรณ์ลิ้นปิด-เปิด ที่ทำการควบคุมการไหลได้ในระยะไกล (วาล์วฉุกเฉิน) เมื่อท่อจ่ายก๊าซรั่ว ติดตั้งอยู่ในระบบท่อจ่ายก๊าซที่อยู่ภายในรั้วโปร่งล้อมรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซจะทำหน้าที่ปิดและหยุดการจ่ายก๊าซ ซึ่งลิ้นปิด-เปิดดังกล่าวมีการต่อสารสลิงออกมาภายนอกรั่งโปร่งสามารถดังเพื่อปิดและหยุดการจ่ายก๊าซได้ทันที หลังจากนั้นจึงทำการปิดวาล์วทุกตัวของระบบท่อจ่ายก๊าซ
๔. เมื่อความดันในระบบท่อก๊าซหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซสูงเกินเกณฑ์มาตฐานกำหนด จะทำให้กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายที่ติดตั้งไว้ระบายคามดันที่สูงเกินออกมาภายนอก และเมื่อความดันลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายก็จะปิดไม่มีการระบายความดันออกมา