Moderator Control Panel ]

สอบถามความรู้เกี่ยวกับการตั้งถังก๊าซหุงต้ม

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สอบถามความรู้เกี่ยวกับการตั้งถังก๊าซหุงต้ม

โพสต์โดย ไตรสิทธิ์ » จันทร์ 13 ธ.ค. 2010 9:46 am

สถานที่เป็นอาคารสำหรับทำเป็นศูนย์อาหารย่อยขนาดเล็ก ภายในโรงพยาบาล มีร้านค้าประมาณ 5 ร้านค้าที่ต้องใช้ก๊าซหุงต้ม สามารถตั้งสถานีก๊าซไว้ภายในอาคารได้หรือไม่ และต้องมีกฎระเบียบในการติดตั้งอย่างไรบ้างครับ
ไตรสิทธิ์
 

Re: สอบถามความรู้เกี่ยวกับการตั้งถังก๊าซหุงต้ม

โพสต์โดย blpbs_wb » พุธ 29 ธ.ค. 2010 3:32 pm

การตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้ม ณ สถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซของศูนย์อาหาร ภายในโรงพยาบาลควรจะติดตั้งสถานีก๊าซไว้นอกอาคารแล้วต่อระบบท่อก๊าซเข้าไปใช้งาน โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย ตามข้อ ๒๑, ๓๔, ๓๖, ๘๕, ๙๙, ๑๐๐, ๑๐๗, ๑๐๘, ๑๐๙ แห่งกฏกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) และฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๔ แก้ไขตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
blpbs_wb
 
โพสต์: 798
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 20 ก.ค. 2009 11:42 am


ย้อนกลับไปยัง กระดาน ถาม-ตอบ กรมธุรกิจพลังงาน

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 40 ท่าน