โดย วิศวกรหัดใหม่ » พฤหัสฯ. 18 ก.พ. 2010 10:15 pm
Gas detector ต้องมีระดับเสียงดังอย่างไร และ ต้องติดตั้งสัญญาณเสียงไว้บริเวณพื้นที่ใดจึงจะถูกต้องครับ
-
วิศวกรหัดใหม่
-
โดย สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตเลียมเหลว » พฤหัสฯ. 04 มี.ค. 2010 3:27 pm
Gas detector จะแบ่งเป็น 2 ส่วน
1.ส่วนที่ตรวจจับก๊าซที่รั่ว จะติดตั้งบริเวณที่ตั้งถังก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ
หัวจ่ายก๊าซ
2.ส่วนที่ส่งสัญญาณเสียง จะติดตั้งไว้ในบริเวณห้องควบคุม
-
สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตเลียมเหลว
-