Moderator Control Panel ]

สอบถามเรื่องการขออนุญาตและ ข้อปฏิบัติสำหรับก่อสร้างถังเก็บน้

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สอบถามเรื่องการขออนุญาตและ ข้อปฏิบัติสำหรับก่อสร้างถังเก็บน้

โพสต์โดย sasitorn[sasitorn@cda.co.th] » อังคาร 26 พ.ค. 2009 3:25 pm

ในโครงการต้องการก่อสร้างถังน้ำมัน ( ถังเหล็ก ) สำหรับเก็บน้ำมัน ดีเซลเพื่อใช้สำรอง สำหรับ Emergency generator ขนาดความจุ 5000 ลิตร ต้องการถามว่า



- การก่อสร้างถังนี้ต้องขออนุญาตต่อ doeb หรือไม่

- การก่อสร้างถังนี้ ต้องมีการสร้างกำแพงล้อมรอบถังหรือไม่

- น้ำมันดีเซล จัดเป็นชนิดน้ำมันไวไฟน้อยใช่หรือไม่



ขอบคุณมากๆค่ะ พอดีอ่านกฎหมายแล้วตีความไม่แน่ใจ เลยอยากสอบถามเพื่อความแน่ใจ
sasitorn[sasitorn@cda.co.th]
 

Re: สอบถามเรื่องการขออนุญาตและ ข้อปฏิบัติสำหรับก่อสร้างถังเก็บน้

โพสต์โดย สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน » อังคาร 26 พ.ค. 2009 3:25 pm

ในโครงการต้องการสร้างถังน้ำมันเหล็กสำหรับ Emergency generator ขนาดความจุ 5,000 ลิตร นั้น

- การก่อสร้างต้องแจ้งต่อกรมธุรกิจพลังงาน ขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ในกรณีในเขตกรุงเทพฯ สามารถแจ้งต่อกรมธุรกิจพลังงาน ส่วนในกรณีต่างจังหวัดให้แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานประกิบการของท่านตั้งอยู่

- การก่อสร้างถังนี้ หากเป็นถังชนิดฝังใต้ดินไม่ต้องมีการสร้างกำแพงล้อมรอบถัง หากเป็นถังบนดินต้องมีการสร้างกำแพงล้อมรอบถัง

- น้ำมันดีเซล จัดเป็นน้ำมันชนิดไวไฟน้อย
สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
 