Moderator Control Panel ]

ถังเก็บน้ำมันดีเซลสำหรับ Generator และ Fire Pump ต้องขออนุญา

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ถังเก็บน้ำมันดีเซลสำหรับ Generator และ Fire Pump ต้องขออนุญา

โพสต์โดย ไพรัช[pairaj@mitr.com] » อังคาร 02 ก.ย. 2008 12:38 pm

เป็นอาคารศูนย์การค้า ที่มีการเก็บน้ำมันดีเซลสำหรับ Generator และ fire Pump ขนาดรวมกันประมาณ 8,000 ลิตร จะต้องขออนุญาตกับกรมธุรกิจพลังงานหรือไม่ครับ
ไพรัช[pairaj@mitr.com]
 

Re: ถังเก็บน้ำมันดีเซลสำหรับ Generator และ Fire Pump ต้องขออนุญา

โพสต์โดย สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน » พุธ 03 ก.ย. 2008 10:50 am

การเก็บน้ำมันดีเซลมีปริมาณประมาณ 8,000 ลิตร เข้าข่ายเป็นสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 2 เป็นกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ต้องแจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ธพ.น1 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว
สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
 

Re: ถังเก็บน้ำมันดีเซลสำหรับ Generator และ Fire Pump ต้องขออนุญา

โพสต์โดย กรมธุรกิจพลังงาน » จันทร์ 08 ก.ย. 2008 6:20 pm

การเปิดปั้มใหม่โดยมี3หัวจ่ายกรณีถังลอยจะต้องทำแบบไหน
กรมธุรกิจพลังงาน
 

Re: ถังเก็บน้ำมันดีเซลสำหรับ Generator และ Fire Pump ต้องขออนุญา

โพสต์โดย สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน » พฤหัสฯ. 11 ก.ย. 2008 10:58 am

กรณีถังลอยเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อยปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตร เข้าข่ายเป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค ลักษณะที่ 1 ต้องแจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ธพ.น 1 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว แต่ถ้ามีปริมาณเกิน 10,000 ลิตร เข้าข่ายเป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค ลักษณะที่ 2 ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น3 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว
สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
 


ย้อนกลับไปยัง กระดาน ถาม-ตอบ กรมธุรกิจพลังงาน

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Bing [Bot] และ บุคคลทั่วไป 34 ท่าน