Moderator Control Panel ]

กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน พ.ศ.2567 ข้อ 94

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน พ.ศ.2567 ข้อ 94

โพสต์โดย จอย » พุธ 16 เม.ย. 2025 3:21 pm

การตรวจสอบภายหลังการติดตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการตรวจสอบก่อนการใช้งานและอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแต่ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องเก็บรักษารายงานการตรวจสอบไว้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเรียกตรวจสอบได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี

1. มีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร สามารถใช้ผลการตรวจสอบอาคารประจำปีได้หรือไม่ ในกรณีที่ระบบดับเพลิงใช้ร่วมกับอาคาร
2. ถ้าไม่ได้ต้องดำเนินการอย่างไร บริษัทสามารถใช้สามัญวิศกรซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทเองได้หรือไม่
จอย
 

Re: กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน พ.ศ.2567 ข้อ 94

โพสต์โดย bfbs_wb » ศุกร์ 18 เม.ย. 2025 10:24 am

คำตอบ
1. ในกรณีที่ระบบดับเพลิงของสถานที่เก็บรักษาน้ำมันใช้ร่วมกับอาคารสามารถใช้ผลการตรวจสอบระบบดับเพลิงของอาคารประจำปีได้ โดยต้องดำเนินการตรวจสอบโดยสามัญวิศวกรขึ้นไป
2. ผู้ประกอบกิจการสามารถใช้สามัญวิศกรขึ้นไปซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทหรือบุคคลภายนอกดำเนินการตรวจสอบก็ได้
bfbs_wb
 
โพสต์: 878
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 29 เม.ย. 2010 4:27 pm


ย้อนกลับไปยัง กระดาน ถาม-ตอบ กรมธุรกิจพลังงาน